Atag blauwe engel 2 weersafhankelijk opnemen in domotica

Metalteun

  • #1
Beste experts,

Ik heb een Atag blauwe engel 2 met Brain thermostaat en een buitenvoeler welke weersafhankelijk werkt. Tevens heb ik op alle radiatoren thermostaat knoppen.
Er is bij mij een domotica systeem geinstalleerd welke de mogelijkheid heeft om dmv een potentiaalvrij contact een cv ketel aan te sturen icm een temperatuurvoeler.
Kan ik in mijn situatie gebruik maken van dat contact?
Ik verblijf veel in het buitenland, mijn wens is om de ketel aan te zetten zodat ik in een comfortabel huis kom als ik in Nederland aankom en zodra ik weg ben moet hij naar verlaagde temperatuur gaan. Het domotica contact kan ik op afstand regelen door de gewenste temperatuur te verlagen of verhogen, ik kan het ook in een vakantie programma voor langere tijd vast zetten.
Graag uw advies of er mogelijkheden zijn in mijn situatie.
Dit lijkt me een uitdaging voor u :D

Groet, Eric
 

Tumkie

  • #2
Hou het simpel en plaats de Atag-one slimme thermostaat
 

Metalteun

  • #3
Kan deze ook weersafhankelijk?
Waarom niet de onderdelen gebruiken die ik al heb? Of is het onmogelijk?
 

Tumkie

  • #4
Brain vervangen door One ... klaar is kees !
Werkt WAR en bedienbaar vanop afstand.
Voordeel is dat je ook modulerend blijft werken via thermostaat
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
...past niet op een Blauwe Engel 2 / SHR serie.

Is pas vanaf 2010 op de Q serie, en de "nieuwe" A & E
serie vanaf 2010...al zijn er in 2009 ook al een aantal
van de nieuwe serie geleverd.

Zodra je het laat schakelen via Domotica, dan vervalt je
huidige Brain thermostaat, en sluit je hem aan op
23+24 dacht ik zo uit mijn hoofd.
Dus dan heb je geen WAR meer, maar een simpele aan/uit
regeling....kan als minder comfortabel ervaren worden :wink:
 

Metalteun

  • #6
Is het dan mogelijk om het geheel normaal op de brain te laten werken en als ik wegga bijv te overbruggen met de domotica op 12 gr C en zodra ik weer terug ga weer terug naar de brain regeling?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Je kunt ook weerafhankelijk stoken met een aan/uit thermostaat.
Je moet dan de stooklijninstellingen in de ketel instellen.
Zodra de thermostaat(of in dit geval jouw domotica) vraagt, gaat de ketel stoken tot de watertemperatuur overeenkomstig met de stooklijn.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Metalteun schreef:
Is het dan mogelijk om het geheel normaal op de brain te laten werken en als ik wegga bijv te overbruggen met de domotica op 12 gr C en zodra ik weer terug ga weer terug naar de brain regeling?
Nee, want hij kan geen 2 signalen aan, en de Brain onderbreken
is geen optie....
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Waarom niet?
Gewoon die brain er af.
potentiaalvrij contact aansluiten op domotica.
Buitenvoeler aangesloten laten, en stooklijn instellen in de ketel.

EDIT: las het niet goed. Het is OF de Brain OF aan/uit (eventueel met buitenvoeler)
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
:mrgreen: precies
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
Heb overigens nog zitten denken of een nieuwe
stuurautomaat plaatsen, ervoor zorgt dat je dan wel een
One zou kunnen plaatsen, want het gaat uiteindelijk erom
of de ketel met een opentherm signaal overweg kan....
Maar is best prijzig om "even" te testen :roll:
 

Bernhard

  • #12
Met een relais een weerstand voor de buitensensor, of sensor met andere waarde, laten schakelen? bernhard
 

Metalteun

  • #13
Dus Brain eraf , buitenvoeler laten zitten en aan/uit domotica thermostaat aansluiten op het daarvoor bestemd contact. Blijf ik dan genoeg warmte in het systeem houden om alle vertrekken te verwarmen? Ik heb dus overal th kranen.
Heb ik dat korte paarse weerstandsdraadje ook nodig? En zoja waar plaats ik die?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Het paarse draadje is alleen voor aan/uit contacten die
stroom stelen van de ketel, dus bij potentiaal vrij
aan/uit contact is die niet nodig.
 