Atag blauwe engel 2 A55 dan weer A49

Veenboer

  • #1
Vandaag een atag blauwe engel gemonteerd van het bj 2005 omdat de andere atag al 20 jaar oud was deze geplaatst maar heb wel heet water maar de verwarming word niet warm en hij blijft maar ontluchten en geeft steed maar aan A55 dan weer A49 enz A44,A41 weet een wat dat betekend kan het nergens vinden en de oude driewegklep is type honnywell vc 8044
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Na een kwartier moet dit overgaan, zo niet druksensor vervangen.
 

Veenboer

  • #3
Waar zit de druksensor.[/b]
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Links onder aan de zijkant van de ketel.
Zwart. Of rood plastic dopje met een stekker verbinding
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
De VC8044 hoort niet op een BE2, daar hoort of een
vc6940 of een vc2010, dat ligt eraan hoe hij software
matig is ingesteld.
Bij een BE2 moet na 17min het A programma over gaan,
daarna moet hij of gaan werken, of uitvallen op BL85
als er echt iets mis is met pomp, waterdruksensor of
printplaat.
Maar je hebt dus een 2e handse opgehangen van 2005,
dus de pomp zou vast kunnen zitten....ook even checken.
al is die kans klein omdat je aangeeft wel ww te hebben
 

Veenboer

  • #7
Het was inderdaad de driewegklep de vc8044 werd niet aangestuurd en de 2010 wel bedankt voor het meedenken en alles werkt weer als vanouds.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Als er al een verkeerde motor op zat, dan krijg je wel
je bedenkingen of de rest dan nog wel goed is, dus even
alles goed nalopen op leksporen.....bij twijfel even
een paar foto's van links, midden, rechts, dan kunnen
we die hier beoordelen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu