Airco serverruimte

Statie

  • #1
Hallo

Op onze nieuwe school hebben we een serverruimte met een vrij grote server (150 pc's kunnen worden aangesloten) De inhoud van deze ruimte is 10 m3. Op dit moment is het ongeveer 22 graden in dit kamertje zonder ventilatiemogelijkheden. De deur open zetten is geen optie.

Ik verwacht dat wij bij zomerse temperaturen in de problemen zullen komen.

Hoe kan ik het beste voorkomen dat de server wordt oververhit?

Is een mobiele airco een optie?

Thijs
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Staat die server ruimte ook onder een platdak.
Zoja een externe airco is vele malen beter.
En hoef je de waterbak ook niet in de gaten te houden
 

Lichtpunt

  • #3
Een mobiele airco is geen optie, beter is in deze ruimte een vast opgestelde airconditioning te laten plaatsen.
Vraag zeker advies bij een gespecialiseerd bedrijf.
 

Statie

  • #4
Bedankt voor jullie snelle reactie.

Welk koelvermogen moet deze vast opgestelde airco dan hebben voor deze ruimte.

De serverruimte is inderdaad onder een platdak.
 

Statie

  • #6
Bedankt

Hier kan ik nu mee verder.

Groet,

Thijs
 

Migs

  • #7
Mobiele airco niet doen.

een airco met een split systeem is nodig in een server ruimte.

neem een airco met meer vermogen als je nodig hebt.
er zit altijd een thermostaat bij dus hij zal niet altijd aanstaan.
pas wel op dat de airco en server niet teveel stroom gebruiken in de server ruimte.

bedenk je dat de server eerder zal worden vervangen dan de airco.
houd rekening met toekomstige uitbreiding van servers.

22 graden is geen probleem in server ruimte.
zelf 35 graden is eigenlijk geen probleem voor de apparatuur.
maar om veilig te zitten zet de airco op 25 graden.
 

Bernhard

  • #8
De interne koellast is het opgestelde elektrisch vermogen van de server, lampen en andere apparatuur. De externe koellast bestaat uit de stralingswarmte van de zon en van de warmtedoorgang van buiten. De stralingwarmte van de zon kan gereduceerd worden door de straling te reflecteren dmv folie of de bouwkundige konstruktie zo aan te passen dat schaduwwerking optreed. Koeling in een kleine serverruimte zal een hoge luchtwisseling, vaak 30 voudige LW, te weeg brengen.
De ruimte moet dus stofvrij gehouden worden. Indien de koellast enigszins meevalt kan mogelijk gebruik gemaakt worden van vrije koeling.
Vrije koeling is het ventileren met koele buitenlucht. Buitenlucht is bijna altijd koeler dan de binnenlucht. Bij buitenlucht denk hier aan dat dit een gas is en de eigenschap van gas is dat het door straling van de zon niet wordt opgewarmd. De koeling voor een serverruimte moet ook de RV% kunnen regelen en dat kan een standaard splitunit niet. mvgr Bernhard
 

Statie

  • #9
Berhard,

Ik ben niet zo thuis in deze materie vandaar mijn vraag via dit forum.
Uit jouw verhaal begrijp ik dat je niet voor een airco in de serverruimte bent.
Maar voor een natuurlijke ventilatie.

Wat betekent LW en RV% ?

THijs
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
LW, het aantal maal dat de lucht in een ruimte per uur ververst wordt.
RV, relatieve vochtigheid.

In de praktijk heb ik al verschillende server ruimten gezien,
ook ruimten met wat stof of zelfs zonder koeling er dergelijke.
Ik zou me er niet al te druk over maken, maar wel in elk geval zorgen
voor een redelijke luchtverversing per uur.
 

Statie

  • #11
Ronny,

In onze serverruimte is helemaal geen ventilatiemogelijkheid. Het een gesloten kast van 2x2x3 m. waar alleen nog een stoel inpast om werkzaamheden te kunnen verrichten.
Alleen kan ik nog een rooster in de deur laten maken. Hierdoor zal de temperatuur een stuk verlaagd worden.
Of dit voldoende is voor de hete zomerdagen weet ik niet.


Thijs
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #12
Een losse mobiele airco helpt toch ook wel veel in de server ruimte.
Maar dan moet die wel de lucht naar buiten kunnen blazen.

Bij ons op de zaak, was de serverruimte van 10 M² meter met daarin 5 servers eerst ook heel warm.

Ventilatie roosters in de deur, en in de buitenmuur helpt niet echt.
Daarom hebben we er voorlopig een mobiele airco ingezet.
En dat werkt voldoende, om de ruimte op 25 graden te houden tijdens de afgelopen warme zomerdagen.

Maar hier zal in de toekomst ook een split airco inkomen, als alle 8 de airco's die nu op het dak van ons pand staan vervangen worden.
 

Chathanky

  • #13
Doe hetzelf airco`s zijn niet geschikt voor serverruimte`s
Ook de comfortsplitjes niet.

De vochthuishouding in een serverruimte is ook van groot belang. De comfortkoelingen drogen de lucht te ver uit wat niet wenselijk is in een serverruimte.
Mocht je kunnen berekenen wat de koellast is en je kiest voor een comfortsplitje kom je vermogen te kort.

Koelvermogen: Internationale condities, 27°C/19°C natte bol - Buitentemperatuur 35°C/24°C natte bol.

Wat er op neer komt dat het maximaal koelvermogen afgegeven wordt bij een buitentemperatuur van 35 graden een binnentemperatuur van 27 graden.
Als het 20 graden moet zijn heb je een groter vermogen nodig is dan wordt aangegeven op de airco unit.

Op een plat dak kan het makkelijk meer dan 35 graden zijn. Dit haalt het koelvermogen ook omlaag.
 

Statie

  • #14
Bedankt voor je reactie.

Er komt toch wat meer bijkijken om de serverruimte voldoende koel te houden.
Is een airco met een koelvermogen van 3,4kW voor 12 m3 voldoende ?
Of waar moet ik aandenken?
 

Chathanky

  • #15
Geen idee, dat kan niemand zo met wat er gegeven is.

Je hebt je koellast van de server zelf (interne warmtelasten) en daarbij komt de externe warmtelasten. Dit is de warmte die van buiten de ruimte binnenkomt. Die zijn volledig afhankelijk hoe de ruimte aan de buitenomgeving ligt en hoe geïsoleerd de wanden, vloer en plafond is.
Als er ramen zijn waar de zon naar binnen kan schijnen zijn ook dit extra warmtelasten.

Als de server al 3 kw aan warmte af geeft hou je slechts 400 watt over.
Het elektrisch vermogen staat vrijwel gelijk aan de warmteafgifte.
 

Statie

  • #16
Ik met deze gegevens aan de slag. Zo heb ik een beetje kennis van zaken als ik offertes ga aanvragen.

Bedankt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu