Agpo econforte hmc 23 - CV slaat niet uit.

Noordred

  • #1
Mijn Agpo HMC 23 deed het tot nu prima. Maar vandaag vond ik het wel erg warm worden in de kamer. De kamerthermostaat gaf 22,5 graden (werkelijke temperatuur) aan, terwijl de ingestelde temperatuur op 19 stond. Temperatuur helemaal omlaag gezet, maar ketel blijft branden.

Ik heb nu een aantal dingen gedaan om te kijken wat het probleem zou kunnen zijn:
-Draadjes los gehaald van de kamerthermostaat. -> CV blijft draaien.
-Reset knop ingedrukt. -> cv stopt, maar na loslaten gaat hij weer naar stand C en gaat verwarmen
-Van stroom afgehaald. -> zelfde resultaat als reset knop.
-druk ligt tussen 1.5 en 2 bar.

Wanneer ik warmwater ga tappen, dan gaat dat goed, maar na uitzetten springt de ketel weer over naar CV verwarmen.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Moet ik het zoeken in een temperatuursensor of terugslagklep of wellicht iets anders?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Wat geeft de branderautomaat voor een code aan als het warme water is opgewarmd en de ketel overschakelt naar de CV stand.
 

Noordred

  • #3
Bij warmwater gaat de ketel in t. tot 75/76 graden.
Na het uitzetten van warmwater springt de ketel direct over naar c. De temperatuur daalt dan heel even naar 65 graden en daarna gaat het weer omhoog naar c.77 graden.

Geen andere (storings) meldingen dus.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Haal 1 draadje van de thermostaat bij de ketel eens los, als de thermostaatkabel ergens klem zit kan dat ook deze storing veroorzaken.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Een terugslagklepje achter de pomp blijft hangen.

Het warme water wordt direct na het stoppen van de warm water pomp de cv ingepompt en dan begint het feestje opnieuw met warm water verwarmen.

Als de pompmotor wordt verwijdert zie je de terugslag klepjes zitten, als die een kiertje open blijven staan stroomt het water terug de CV installatie in.

Vr Gr en succes ermee
 

Marcn88

  • #6
Dan zou die weer op t gaan staan en niet op c ik zeg branderautomaat defect
 

Noordred

  • #7
Draadje van thermostaat bij de ketel loshalen maakt niet uit, ketel gaat vanzelf weer naar c.

Pompmotor verwijderen, moet ik even kijken of dat een redelijk eenvoudig te doen is.

De branderautomaat is al een keer vervangen, ik denk een jaar of 8 geleden. Dat is een duur grapje en gezien de leeftijd van de ketel (1998) zal ik denk ik niet nog eens een groot bedrag gaan investeren in deze ketel.

Zou de automaat dan niet een foutcode moeten geven als die stuk is?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
Als de keerklep achter de pomp defect zou zijn, zal de ketel idd op "t" =tapwater blijven hangen.
Ik zeg ook branderautomaat.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
TS geeft aan dat die direct naar C overschakelt (verwarmen van de CV) omdat er heel veel warm water wordt onttrokken aan de boiler gaat direct terug naar T warm water weer te verwarmen.(voorrang WW)

Controleren of de terugslag klepjes lekken kost niets dus zou ik zeker doen.
Als dan blijkt dat daar geen problemen mee zijn kan er altijd nog verder gekeken worden naar de brander automaat.

Die geeft vaak wel andere storingen dan dit verhaal doet vermoeden.
Ook de storingen gids van AGPO geeft aan dat het vermoedelijk aan de terugslag klepjes ligt.

Vr Gr en succes ermee
 