Afzekeren 5G4 VMVK kabel

Matt

  • #1
Hallo,

Ik vraag mij af waar men een 5G4 kabel op afzekert.

Gezien de maximale last 3x 29A is volgens de specificaties en haspels met flexibele kern op 32A worden afgezekerd ben ik in twijfel.

Ik zie veel 20A zekeringen en 25A lijkt mij op zich de max.

De 32A wil je niet gebruiken gezien een rustig oplopende last de 32A zekering niet zal "springen" en de kabel dus meer dan overbelast wordt.

Graag jullie reactie.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
25A is een veilig maximum.
 

Matt

  • #3
Hartelijk dank, ben ik met je eens.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
En ik niet.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
De lengte van de kabel moet bekend zijn om hier een uitspraak over te kunnen doen. Het gaat uiteindelijk om de kortsluitstroom.
 

Bart_WRX

  • #6
Hoe kun je nou de zekering waarde bepalen zonder dat je weet hoe en waar de kabel ligt en wat de lengte is?

Als dat ding 500 mtr lang is, is 6 A nog wel te veel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Sxnder en Matt zijn het iig wel eens.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Ok jullie hebben natuurlijk gelijk maar hoe groot is de kans dat het om een kabel van 500 meter gaat. Het gaat over een haspel...
 

Bart_WRX

  • #9
Wij bestellen 5x4 mm2 alleen maar op haspels a 500 mtr. Gebruiken we veelvuldig als voeding van een C16 groep.... je bent dan gebonden aan een kabel lengte van 65 mtr. Omdat we in bedrijfshallen vaak de 65 mtr overschrijden gebruiken we vaak 4 mm2... en soms zelfs 6mm2. En dat voor een 16A groepje.
 