Afvoer douche sanivite

JenteV

  • #1
Beste,

Ik heb een sanivite gekocht.
Ik wil 1 douche en 3 lavabo's aansluiten op deze sanivite.
Er werd gesproken van een afvoerbuis van diameter 32mm.
Ik heb een buis van 32mm getrokken naar zowel douche als lavabo's. Nu heb ik gezien bij het aansluiten van de sanivite dat de diameter van de toevoer naar de pomp 40mm is.
Raad u mij aan om de afvoer diameter van de douche en lavabo's te verhogen naar 40 mm of is 32mm voldoende.

De sanivite bevindt zich op een 10 tal meter van de douche.
Vanaf de sanivite gaan wij 1 meter vertikaal en dan 20meter horizontaal
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Beter is, om deze te vervangen voor 40 mm, 50 mm is nog beter i.v.m. be/ontluchting.
32 mm is hiervoor te klein.
 

Kacheltje

  • #3
De afvoer van de sanivite kan 32 mm blijven, geen enkel probleem.

Vraag is wel hoe je de 3 lavabo`s en de douche aansluit. is dat elk afzonderlijk of komen de aansluitingen samen en heb je een verzamelleiding?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Even goed lezen kacheltje.
Het gaat over de afvoer leiding vanaf de douche en wastafels naar de pomp.
Dus de aanvoer leidingen.
De afvoerleiding van de pomp mag inderdaad 32 mm zijn.
 

Kacheltje

  • #5
Dan is er toch niets mis met het lezen Peter? :?
Het was een aanvulling om aan te geven dat de afvoer wel goed zit.
Het spijt me zeer dat dat zo onduidelijk over is gekomen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu