Aansluiten Ikea kookplaat

Hans57

  • #1
Even een vraag over het aansluiten van mijn nieuwe Ikea inductie-kookplaat. Heb enige tijd geleden een nieuwe meterkast in ons huis laten monteren. (nieuwe woning). Er komt 3x25A binnen en voor het "koken" heb ik direct een "krachtgroep" laten aanleggen. Naar mijn keuken loopt dus een kabel met 3-fasen, nul en aarde.
De kookplaat is nu helaas anders ingericht dan ik had verwacht. Zie bijgaande foto (400V 2N). Er is slechts een aansluiting voor 2 fasen en 1 nul. Nu kan ik de 3e fase gewoon afdoppen, maar mijn vraag is of dat ongestaft mag?

 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Afdoppen is niet eens nodig. In het Perilex stopcontact sluit je drie fase aan, in de Perilex stekker 2 en uiteraard nul en aarde, ervanuit gaande dat er een vieraderig snoer aan de kookplaat zit.
 