Cv gaat telkens naar 2/3

Jeroen2403

  • #1
Hallo,
Ik heb een intergas kk HR22 uit 2004.
Als hij aan het stoken is schiet hij telkens naar 2/3 en staat dan een aantal min. te ventileren.
Als ik in het boekje kijk is 2 zelftest en 3 is ventileren.
Kan ook geen warmwater pakken.
Kan iemand vertellen wat hier het probleem is?

Gr. Jeroen
 

Freekcv

  • #2
Klinkt als een defecte furimatt. ( branderautomaat)
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Maakt hij ook waterklots geluiden???
Pas ook 1 gehad die zwaar vervuild was, en tegen een storing
aan zat, viel uit op ontsteking, ging ventileren, intussen
was het water weer wat gezakt, en begon toen weer te
branden....
Na zeer intensief schoonmaken van alle lamellen en restrictie
plaatjes, nu al 2 weken stil....en 2 weken niet douchen lijkt
mij daar uitgesloten :mrgreen:
 

Panic

  • #4
Als hij van 3 terug springt naar 2 is inderdaad je branderautomaat defect.
 

Jeroen2403

  • #5
Hij is helemaal goed schoongemaakt.
dus daar ligt het niet aan.
dus die valt af.
dat van die branderautomaat dacht ik zelf ook al aan maar nu dat bevestig is ga ik die vervangen.
bedankt voor je support.
 

Jeroen2403

  • #6
Het was inderdaad de branderautomaat.
maar kan iemand midschien uit leggen of er verschil is tussen een furimat 850/04 en een 850/05.
Iemand vertelde dat er geen verschil tussen is.
er zat een 05 op die was stuk had nog een 04 liggen en daar doet hij het gewoon op.
geen problemen meer.
maar wat is het verschil tussen deze 2.
Ik hoop dat iemand het mojn kan vertellen.
gr. jeroen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
De 04 is een ouder type dan de 05. Ketel zal er prima op werken.
 

Jeroen2403

  • #8
Ik merk wel dat er minder parameters weer worden gegeven en kan wijzigen.
Maar de gene die niet meer getoond worden zijn toch niet van toepassing.
Bedankt voor jullie info. :lol:
 