Ik heb in m'n badkamer het (verlaagd) plafond vervangen en meteen 3 ledspotjes ingebouwd (230V, GU10). Ik heb ze parallel geschakeld. Ze zitten op een gewone JUNG schakelaar, dus geen dimmer.

Toch maakt de schakelaar een raar zoemend geluid.
Ik heb vervolgens een LEDspotje vervangen door een halogeenspotje. Nu maakt de schakelaar geen geluid meer.

Ik weet dat dimmers een minimale belasting nodig hebben, maar een gewone schakelaar heeft dat toch niet? Ik kan hier ook niets over vinden op de JUNG-site.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Contact van de schakelaar is bijna defect, sommige ledspots vragen enorme pulsstromen en geven daardoor dit soort klachten.
 

Mleek

  • #3
Bedankt voor je reactie. Kan ik spotjes met hoge pulsstromen ergens aan herkennen? Ik ga alvast een nieuwe schakelaar kopen en voor de zekerheid ook maar spotjes van een 'echt' merk. Heb me nu laten verleiden door goedkope aanbieding LED'jes
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee, de meeste leds doen dat is een eigenschap van leds.
 