Aansluiting Thermostaat drie draadjes, rood, blauw en geel

Matenmic

  • #1






Hi All,

Ik probeer een Plieger Milton aan te sluiten op onze oudere CV.

Zoals je kunt zien op de foto heb ik te maken met drie draadjes waarvan ik er maar twee mag gebruiken, Althans zo begrijp ik uit verschillende posts op dit forum.

Als ik de blauwe en de gele verbind gaat de ketel uit.
Bij geen verbinding gaat de ketel aan.
Als ik geel en rood verbind slaat de ketel op tilt en zie ik "EO" in het scherm.

Op geen enkele andere combinatie (Of dus zelfs helemaal geen verbinding tussen de draden) reageert de ketel behalve dat hij aan blijft.

Als ik de Plieger aansluit met geel en blauw dan gaat de ketel aan als ik de temperatuur op 10 graden en zet en de ketel gaat uit als ik hem op 30 graden zet.

Afijn, wat doe ik fout? Kan iemand mij helpen?

Thanks,
Mark
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Aansluiten op C en L?
 

Matenmic

  • #3
De handleiding meld daarover:

"U sluit GEEN draad aan op aansluiting "C". Laat de ongebruikte opening leeg."



Is het veilig om dit toch te proberen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Kijk of het schuifje op NO staat.
 

Tumkie

  • #6
Junkers-toestellen werken het best en zuinigst met eigen Junkers-thermostaten , deze worden 3draads aangesloten ...
 

Matenmic

  • #7
Dus deze Plieger zal niet met deze CV kunnen werken?


The headhunter,
die staat inderdaad op "NO" aan de achterkant van het apparaat.
 

Tumkie

  • #8
Sterk af te raden ...
 

Matenmic

  • #9
Geprobeerd op 1 en 2 maar dan blijft de ketel aan staan. Ongeacht wat voor temperatuur ik instel op de Plieger Thermostaat.
 

Matenmic

  • #10
Tumkie,

Vanwege dat het "beter" werkt met een Thermostaat van Junker of maak ik de CV zelfs stuk met iets anders?

<frustratie aan>
Fijn, wij hebben weer een CV ge-orven die niet standaard spullen aankan ;-)
</frustratie uit>
 

Ceeshobby

  • #11
Je zult een weerstand nodig hebben.
Aansluiten op 1 en 2 en de weerstand tussen 2 en 4, te bestellen bij Bosch.
 

Matenmic

  • #12
Ok top! Heb je misschien een link naar hoe zoiets eruit ziet en hoe zoiets aangesloten kan worden?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Rood en blauw aansluiten op aan/uit contact van de kamerthermostaat, en een weerstand (waarde 1 kilo ohm met 5 watt) aansluiten op contact 2-4 van de ketel. Dan gaat het werken. Weerstand waarden even intikken in google
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #14
Op Thermostaat contacten L (voeding )en H (Heat) gebruiken
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Dat lijkt mij ook, de aansluitingen L en H van de thermostaat gebruiken.
En natuurlijk uitzoeken of de ketel aangestuurd mag worden door een schakelcontact zoals deze thermostaat.