Nefit ecomline hr foutcode 6A treed sporadisch op

Glob68

  • #1
Onze Nefit Ecomline HR ketel geeft de laatste maanden s'-ochtends af en toe de foutcode 6A. Deze fout treed alleen op als de hij een aantal uur heeft uitgestaan, nooit als hij in bedrijf is. Als ik de 2 keer op reset
druk begint hij weer te verwarmen.

Ik heb er al een monteur naar laten kijken, maar toen
trad de fout natuurlijk niet op. Ook het herstarten ging een aantal keer zonder probleem. Dus die heeft er niets aan gedaan, alles was goed. Nu heb ik deze week al twee keer de foutmelding gekregen en moeten resetten.

Is dit een bekende fout en is dat eventueel ook zelf te verhelpen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Gasvoodruk in de ochtend laten controleren. Vermoedelijk een defect gasdrukregelaar.

Wanneer laatste onderhoud?
 

Glob68

  • #3
Laatste onderhoud was in de zomer van 2013.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Dan is het vermoedelijk heel HARD tijd voor onderhoud een nieuwe gloeiplug en een nieuwe ionisatie pen
 