Afzuiging badkamer - hoeveel m3/h er door 125 mm

Joeri456

  • #1
Ik heb ooit eens een ventilator ingebouwd als afzuiging voor de badkamer.
nu is het zo dat er vrij vlug condens aan de muren begint te hangen.
ik had dus het idee om nog een ventilator in te bouwen, omdat ik geen zwaardere kan vinden.

het rode vlak is de schoorsteen op dak,
groen is waar nu een ventilator zit(die ga ik verplaatsten naar een blauw vlak)
op de blauwe vlakken zouden de ventilators komen.
alles uitgevoerd in pvc 125mm
ventilators 180 m³/h p/s

nu vraag ik me af;
1-hoeveel m³/h kan er door een pvc van 125mm?
2-als ik er nu 2 parallel zet(totaal 360m³/h) zou dat niet te veel tochten?
3-zou dit überhaupt werken?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Hier een voorbeeld van een zwaardere...

verwijderd

Maar komt de condens niet gewoon omdat de muren koud zijn?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Uiteraard zijn er zwaardere, kijk niet alleen naar buisventilator, maar ook naar een ventilatiebox.

Het is een beetje vreemd om er twee naast elkaar te hangen. De ventilator moet gewoon wat langer draaien :idea:

Ik heb de link verwijderd. Stuur desnoods een PB.
 

Joeri456

  • #4
We zetten de ventilator altijd aan VOOR we gaan douche en dan draait hij nog na. tijdens het douche komt er al condens op de muren.
op zich zijn de muren niet echt koud, en als ik het goed herinner is het in de zomer ook.

iemand anders een idee hoeveel m3/h er door een pvc van 125mm kan? en dat het niet te veel tocht?
dan kan ik eens rondkijken voor een ventilator met meer m3/h
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Is de lucht toevoer wel voldoende? Groot rooster in de deur of hangt deze voldoende vrij?
 

Joeri456

  • #6
De deur doen we eigenlijk nooit dicht, het raam staat altijd open(in de winter een klein kiertje, zomer een 5cm open). op de slaapkamers staan er ook roosters open om te ventileren.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
En hoeveel m3 is de badkamer?
 

Joeri456

  • #8
Grove schatting...tegen de 15m3?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
180 : 15 = 12, dus 12 x per uur, dus om de 5 minuten kan heel de lucht vervangen zijn. (theoretisch dan)
Of de lucht is te koud = eerder condens in de winter, of de ventilator kan zijn lucht niet kwijt, pijp niet verstopt?, of kan niet genoeg lucht aan.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Nog een optie: Muren zijn te koud. Vaak het geval bij buitenmuren die slecht of niet geisoleerd zijn. Daar kun je simpelweg niet tegen ventileren.
 

Joeri456

  • #11
Het is meestal rond de 12 graden boven.
maar het zou dan kunnen omdat de spouw niet geïsoleerd is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu