Geen warmwater - Cw5 intergas

Rens1985

  • #1
Er staat geen water op mijn warmwaterlering. Ik heb een Cw5 intergas, Het koude water is aangesloten op de cv. Maar er komt geen water op de warmwaterlering. Er staat dus helemaal geen water. Moet ik iets omzetten in de cv zelf?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Staat de inlaatcombinatie open? Zit deze niet verkeerd om (de inlaatcombinatie)?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Is dit plotselijk gebeurd, of is er nog nooit warm water getapt.
Graag wat meer informatie.
 

Rens1985

  • #4
Nee de cv ketel is net nieuw. Er is nog nooit warm water getapt
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Dan zit echt je inlaatcombinatie verkeerd om, of hij staat dicht.
Groeten b
 

Rens1985

  • #6
Oke en hoe open ik die? Of hoe ziet dit eruit?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Zit in je koudwaterleiding onder de ketel.
Zit aangesloten op de afvoert, en staat een pijl op richting je ketel.
Doe anders ff een foto van de situatie onder je ketel.
Groeten b
 

Rens1985

  • #8
Ooh wat. Moet die gemonteerd worden zoals op de foto?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #9
Ja
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Klopt. En de linkerdop linksom open draaien.
Groeten b
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Maar als je hem hebt laten plaatsen erg slecht, dat hij dicht staat.
De installateur hoort te controleren op water temperatuur en liters per minuut.
Groeten b
 

Rens1985

  • #12
Dat ben ikzelf geweest. Ik tijfelde al hoe ik hem moets plaatsen. Dank dank dank
 