Nieuwe ventilatiebox installeren

Loboer

  • #1
Ik wil zelf onze ventilatiebox met Perilex stekker vervangen. De oude is versleten na 24 jaar trouwe dienst. Nu vertelt de man van de bouwmarkt mij dat je niet zomaar een nieuwe kunt aansluiten maar dat je de bedrading moet aanpassen. Ik vind het maar een raar verhaal. Klopt dit? Ik heb inmiddels een Itho cve eco rft hp perilex besteld. De oude box werd bediend met een schakelaar beneden in de keuken (gewone dubbele lichtschakelaar) en die wil ik weer gaan gebruiken indien mogelijk. Als het klopt dat de bedrading moet worden aangepast, wat is dan het handigst, in de wandcontactdoos, of een nieuwe stekker monteren, of ...?
Alvast bedankt voor jullie tips!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat kan kloppen, meestal pas je het aan op de perilex, maar het zou ook in de machine kunnen.
 

Loboer

  • #3
Inmiddels wcd aangepast zoals op het schema dat bij de box zat. De box doet het wel, maar reageert niet op de knoppen beneden in de keuken, en draait op 1 snelheid. Zwarte draden omgewisseld, geen effect. Weet iemand hier een oplossing voor?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zit er wel een juiste schakelaar en is deze juist bedraad?
 
Status