Karine

  • #1
Wanneer we een bad nemen en dit laten leeglopen is er even later een enorme stank in het kamertje naast de badkamer waar een lavabo hangt. Wanneer we tijdens het leeglopen van het bad wat water in de lavabo laten lopen is en geen stank.
Soms wordt dit wel eens vergeten en dan is het weer zover.
Ik heb me laten vertellen dat dit komt doordat met het leeglopen van het bad de sifon van de lavabo wordt leeg getrokken.
Nu was mijn vraag of hier iets aan te doen is ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Een beluchter plaatsen of de standleiding door trekken naar boven het dak.
Een summiere tekening of een foto van de afvoeren maakt het wat duidelijker hoe e.e.a. loopt.
 

Karine

  • #3
We weten zelf niet hoe de buizen lopen.
Maar het bad en die lavabo staan op het eerste verdiep.
Wat bedoel je met een beluchter en waar zouden we die moeten plaatsen ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Zonder foto of tekening kan ik daar niets over zeggen.
 

Crackedtooth

  • #5
Je kunt allicht een beluchter (gewoon soort ventiel die wel lucht in de leiding laat maar niet eruit) plaatsen vlak na de sifon van de lavabo om te kijken of dat helpt

zo niet dan word het gepuzzel

voor goede tips van de klusexperts:

plaats foto;s van hoe de leidingen lopen /situatie is
 

Karine

  • #6
Hier is een foto van de lavabo.

Hier een schema.

Wel vreemd dat de bidet geen stank geeft.
Hoop dat je er iets mee bent.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Het waterslot in het bidet heeft meer weerstand dan die van de wastafel. En zodra de sifon van de wastafel leeg is getrokken, zal daar de lucht uit het riool naar buiten komen.
 

Karine

  • #8
We hebben daarjuist alles nog eens bekeken en we denken dat dit de opbouw is.
Bad + bidet samen in één grote buis naar beneden.
Lavabo alleen in een dunne buis naar de grote buis.
Douche alleen in een dunne buis naar de grote buis.
De foto is op de benedenverdieping genomen.
Zou op deze manier de sifon kunnen leeg getrokken worden van de lavabo ?





 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Kun je de dikke afvoerbuis links verder naar boven volgen?
 

Karine

  • #10
Is een beetje giswerk wat we aan het doen zijn. Er staat inderdaad boven ook nog een badkamermeubel met een lavabo in.
Nu hebben we alles opgesomd van de bovenverdieping maar er is maar één lavabo waar het probleem zich voordoet.
We denken dat dit het volledige schema is maar zijn geen 100% zeker van de opbouw.
 