Agpo Ferroli NEV 1324T geen CV, wel warm water

Seth2011

  • #1
Hoi,

Bij mijn AGPO NEV 1324T heb ik sinds vanochtend geen cv meer.
Ik heb wel warm water.
Mijn kamerthermostaat werkt ook(draadjes ook nog getest/doorverbonden).
Het signaal vanuit de thermostaat komt aan.
Mijn CV start, maar binnen zo'n 30 seconden stopt de CV weer en gaat in wachtstand (Led nr. 5 gaat branden).
Zonder warmtevraag vanuit de thermostaat branden leds 1 en 4 (nr. 3 brand dus niet).
Met warmtevraag voordat de cv in storing gaat, branden leds 1,3,4,6.

Ik heb de aansluitstekkertjes van de temperatuursensoren verwisseld met als resultaat dat de CV niet aanslaat. Wel heb ik nog steeds warm water.
Ik heb ook de sensoren zelf nog doorgemeten. Beide sensoren (WW en CV) geven ongeveer 1000 ohm, wat dus ook in orde lijkt.

Heeft iemand een idee wat er mis is?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Connectors op de printplaat opnieuw door solderen wil nog wel eens de truuk zijn
 

Seth2011

  • #3
Bedankt.
Ik ga het nakijken....
 

Seth2011

  • #4
Hoi Screech,

Ik heb een paar dingen ontdekt.
Wat ik eerder vertelde klopte niet helemaal, vermoed ik.
Toen ik vanavond de stekkertjes verwisselde, en de kamerthermostaat vroeg warmte, ging de ketel gewoon in bedrijf.
Op het forum vond ik dat het waarschijnlijk de cv sensor zou zijn, maar nu ik de cv sensoren heb verwisseld is er nog hetzelfde probleem.

Vervolgens heb ik de regelthermostaat volledig op max gezet, en nu werkt de cv wel.
Het volgende gebeurd, en ik weet niet zeker of het goed is:
de ketel gaat branden: led 1,3,4,6
De ketel stopt, maar led 3 en 6 gaan (tegelijkertijd) uit, terwijl led 1,4 aanstaan.
Het lijkt wel of de cv dan ieder keer op de beschermingstermostaat van de warmtewisselaar uitgaat, want dat is één van de mogelijke led 6 oorzaken.

Misschien dat het echt alleen de regelthermostaat was (die vrij laag stond).
Denk je dat dit normaal bedrijf is?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Normaliter moet de regelthermostaat voluit staan. Alleen dan zal de ketel optimaal werken en optimaal verwarmen voor de cv.
Je vraagt op deze manier 80-90 graden cv water temperatuur.
Als je de cv nu aanzet, wordt het wel goed warm ga ik vanuit?

Dan werkt alles nu normaal.
 

Seth2011

  • #6
Hoi Screech,

Volgens mij werkt alles inderdaad normaal. CV heet en de kamer lekker warm.
Bedankt voor de hulp.
 