Ventilatiebox trekt rookgas uit combiketel. Hoe oplossen?

Doede

  • #1
Hallo. Dit is iets waar ik al heel lang mee rondloop, en geen goede oplossing voor kan vinden.

De ventilatiebox die ik geplaatst heb, zuigt de rookgas door de verwarmingsketel heen naar binnen. Reden: Er zijn maar drie permanente 'openingen' naar de buitenwereld. Op volle kracht is de 15cm opening (standbuis) in de keuken zelfs niet genoeg luchtaanvoer en zuigt hij ook lucht uit de ketel-rookgasafvoer! Andere openingen (in de ramen e.d.) zijn afsluitbaar en dus niet geschikt om dit probleem op te lossen. De box heeft gewoon meer luchtaanvoer nodig (het is een heel kleine woning). Op dit moment zet ik de balkondeur op een kiertje als ik hem op full/half speed zet. 'Gewoon' een extra opening maken ergens in de muur vind ik problematisch (in verband met koude onder andere), afgezien van het feit dat dat niet zomaar mag van de VVE.

Is dit op te lossen? Anders moet de box maar uit/weg. Als het misgaat kan de ketel stuk gaan. Het moet dummy-proof zijn (er zijn hier ook wel eens andere personen dan ikzelf die van niks weten).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Jij maakt je zorgen om die ketel?

Mafkikker, je loopt CO je woning in te trekken, je zet je leven op het spel met zo'n opstelling.

plaats een gesloten ketel.
 

Doede

  • #3
Daar ben ik me van bewust hoor! Nu nog een permanente oplossing.
 

Xsienix

  • #4
Gesloten ketel of niet, feit blijft dat je "de stille dood" je woning in jaagt.

Als je zelf dit soort oplossingen al verzint dan zou ik als ik jou was dit toch echt overlaten aan een vakman..
 

Doede

  • #5
Bedankt voor de bezorgdheid, maar ik stel een meer technisch antwoord zeer op prijs. Dit zal niet de eerste keer zijn dat zo'n situatie voorkomt. Hoe wordt dit normaalgesproken opgelost?
 

Doede

  • #6
...behalve dan dat ik er een nieuwe (gesloten) ketel plaats.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Laat de ventilatie uit tot er een gesloten ketel hangt.

Schakel de VVE in als de ventilator niet voldoet en overleg met hen, geef de huidige gevaarlijke situatie ook door want er kunnen meer open ketels hangen die levensgevaarlijke situaties opleveren.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
De enige juiste "technische" oplossing is.......
OF stekker van de MV eruit,
OF stekker van d ketel eruit.

In een woning met een open toestel MAG GEEN mv aanwezig zijn. (Punt).

Als u dit in bedrijf laat, bent u hoofdelijk verantwoordelijk als er een CO vergiftiging plaats vind in uw eigen woning, maar ook in de woning van de directe buren.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Goed dat de VVE het niet goed vind dat u gaten wil maken in de muur.

Het enige wat niet mag is mechanische ventilatie in de woning aanbrengen :oops:

U geeft het zelf al aan, de MV box net zo snel weer weg als dat die is aangebracht :wink:

Vr Gr en nog een lang leven toegewenst.
 

Doede

  • #10
Ik snap jullie reacties wel. Terecht, zou ik ook doen eerlijkgezegd, want je weet nooit precies hoe en wat :)

Inmiddels heb ik alvast de box laten vervallen, en ga ik verder met de open ketel totdat deze er op de duur ook uit gaat.

Ik heb de VVE nog niks gevraagd, ik ben alleen op zoek naar antwoorden. En een gat voor een gesloten ketel zal er toch ook in moeten via hen.

Mag je ook geen afzuigkap hebben in deze situatie? Is een open ketel zo uitzonderlijk dan tegenwoordig? Just curious!
 