Borrelend geluid gootsteen en sop uit overloop?

Crackedtooth

  • #1
Probleem
Waterafvoer gootsteen na weglopen water borrelt na. (ook bij alleen water door gootsteen)
Waterafvoer met veel sop.. wat sop kwam uit overloop vandaag.
Borrelende geluid vooral het probleem.


Voor mij nieuwe woning uit 2000 met leidingen volgens tekening keukenboer, zit er nog niet in.
Nu helaas (beluchting?) probleem.
Leidingen allemaal al aanwezig en keuken definitief geplaatst.
Niet zelf gedaan.. wel nu zelf proberen op te lossen.

"moderne" aansluiting met 1 sifon.
Afvoer vaatwasser ook erop.
Afvoer Quooker ook erop, maar pas na de sifon en de slang daarvan buigt naar onder en vorm een eigen sifon.
Afvoerbuis in de muur loopt anderhalve meter naar links (vrij vlak, minimale afloop) en daarna pas naar beneden.

Waterafvoer gootsteen na weglopen water borrelt na. (ook bij alleen water door gootsteen)
Waterafvoer met veel sop.. wat sop kwam uit overloop vandaag.

Wat is het probleem ... en hoe nog op te lossen?

Alsnog dubbele afvoer maken zoals in oude woning geen ruimte voor lijkt me.
Foto's hieronder.

(gaat een beluchter me mogelijk nog redden? alleen dan is de vraag waar is die in uberhaupt nog in te passen is.







 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Als het een nieuwe woning is, laat dan de aannemer hier naar kijken.
 

Crackedtooth

  • #3
Posting aangepast: voor mij nieuwe woning, zit er nog niet in
woning is uit 2000.
Ging om een verbouwing.
keukenboer is al klaar/geweest, net als installatieman (ander bedrijf)

Mijn gedachte was:

Optie 1)
1) Y stuk maken aan de afvoer uit de muur
2) 45graden bocht stukje zodat recht omhoog
3) beluchter boven hoogtste punt van sifon bij A in de foto tekening

Optie 2
Juist bij A een beluchter plaatsen ?



A)Welke van de 2 de beste oplossing?
Of krijg ik daar weer andere issues mee?
Of zijn er betere oplossingen te verzinnen ?

B)ZO ja.. wat is beste plek om los te zagen zodat ik nog voldoende leiding opverhoud om aan te verlijmen. Als ik in de sof zaag dan krijg ik het natuurlijk niet meer passend.

 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Te dunne leiding minimaal 50mm zijn.

en veel te veel bochten geplaatst.

Hoe loopt de leiding verder weg in de muur achter het kastje langs?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Laat die leiding eens doorspuiten , borrellen en klokken is een eerste aanwijzing dat de boel begint te verstoppen.Bij mij was het over een lengte van ca 2m een doorgang van een potlood over toen hij begon te klokken.
 

Crackedtooth

  • #6
Henk,
bijna horizontaal (licht verloop) naar links voor 1.5meter, daarna omlaag en daarna horizontaal in de vloer

Probleem is.. hoe op te lossen.. keuken kan er niet uit.
Leiding in achterwand ook niet. Kan ik ook niet bij, alleen vaatwasser ernaast kan weg.. kastjes links daarvan niet, dus dat is niet meer in de muur aan te passen.

Wil best alles eruit trekken en opnieuw doen, maar die wand kom ik niet in. DUs alleen wat er op foto's visueel te zien is kan ik aanpassen.
En ruimte blijft krap omdat de afvoer hoog in de muur zit.. en dat blijft omdat ie daarna met licht verloop horizontaal naar links gaat.

Dus tja..

Borrelend geluid is vervelendst.. beluchter geen kans van slagen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Het beste is wat ik je al zei een dikkere leiding en evt naar beneden en onder de kasten door van het begin punt wat in de vloer gaat naar de gootsteen.

beluchting en een Y-stuk helpt niks!.
 

Crackedtooth

  • #8
Vraag me af of ik daarbij ga komen (fysiek) ivm aanwezige kastjes..Dus sop issue blijft dan.
Met gewoon water weglopen geen probleem trouwens, dus daar is wel mee te leven..


Ga ik met een beluchter wel het (beperkt) naploppen tegen? cq kans dat het verminderd ?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Er zitten inderdaad veel bochten, maar zou de boel eens goed laten doorspuiten.
Kan heel goed een beginnende verstopping zijn. De boel meteen gaan verzwaren is wel heel drastisch om te beginnen.
Groeten b
 

Crackedtooth

  • #10
Stukje weggekrabt, leiding in de muur gewooon 50mm.
Soda doorgespoeld.

Beluchting uitgesloten?
 

Crackedtooth

  • #11
OPGELOST (na helaas aanbrengen afvoer door ander slechte doorstroming en ploppen)

Probleem was beluchting.

Oplossing:

Optie 1: Stuk uit muur weghakken, verlijmde pvc wegsnijden/zagen en nieuwe aansluiting maken.
Daarna 2 sifons met evt beluchting. 1 voor wasmachine en 1 voor gootsteen. Toch eerst optie 2 geprobeerd nml beluchting toevoegen.

Optie2: Beluchting in huidige opstellingen aanbrengen. Makkelijkst te realiseren, dit dus gedaan.
Enige probleem: afvoer komt nu verder naar voren en afvalbak past niet helemaal links meer nu.
Maar : GEEN geborrel meer, GEEN schuim overflow.

MCalpine EAN 8712993047895 gekocht ivm hun 45% stuk met aangegoten beluchting.
En gedeeltelijk met beluchting daarvan gebruikt.




Hopelijk helpt dit iemand in de toekomst weer.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #12
:prima: Bedankt voor het terug melden, en goed opgelost zo.
 