- #1
Na letterlijk vele uren te hebben gelezen op dit forum mijzelf eindelijk aangemeld. Ik zocht een rubriek om mezelf netjes voor te stellen, maar deze ontbreekt volgens mij.
Ik ben verhuisd naar een oude woning uit 1910 waar ik de aankomende 2 jaar aardig ga renoveren. Ik ben inmiddels 5 maanden verder en uiteraard gaat het te langzaam en kost het meer dan verwacht (zoals gebruikelijk) :-)
Maar.....het resultaat mag er zijn. Wat aangepakt wordt gebeurd goed zonder een compromissen te doen.
Mijn CV systeem bestaat uit:
- Remeha Calenta 40C. Deze ketel is CV zijdig een tikkie te zwaar in vermogen in relatie tot het huis. Het teveel aan vermogen is ongeveer 3 a 4 kW.
Ik heb nog geen echte strenge vorst meegemaakt en het is hier en daar onduidelijk hoe goed de woning is geisoleerd. Maar goed, vooralsnog ga ik er van uit dat de ketel CV zijdig eerder over- dan ondercapaciteit heeft.
Ik wilde persé een doorstroomtoestel CW6 (ik ben me er bewust van dat dit toestel na een bepaalde hoeveelheid WW terug valt op CW5) zonder een boiler te hoeven monteren. Vandaar de keuze voor deze ketel.
- Leidingwerk combi van Cu/staal. Hoofdleidingwerk is 22 mm. Na ongeveer 16 meter gaat deze over in diverse aftakkingen van 15 mm. Aan het einde van de 22 mm leidingen is een instelbaar bypassventiel geplaatst tussen aanvoer en retour.
- Honeywell Evohome systeem met OT ketelrelais en internetgateway. Alle radiatoren (13 stuks) voorzien van een HR92 afsluiter, verdeeld over 10 zones. Meeste ruimtes zijn voorzien van DTS92 thermostaat i.p.v. meting door de radiatorafsluiter (HR92)zelf.
- Alle radiatoren hebben een voetventiel en zijn waterzijdig ingeregeld. (Voor zover dit een exacte wetenschap is). Dit heeft een aanzienlijke verbetering opgeleverd. D.w.z, de 3 radiatoren het dichtst bij de ketel warmen nu veel gelijkmatiger op en de stromingsgeluiden zijn sterk gereduceerd bij deze 3 radiatoren.
Ik heb de volgende vragen voor de experts:
- Heel af en toe komt de storing "E10" naar voren. Uiteraard heb ik de checklist nagelopen. Het systeem verliest geen druk, is perfect ontlucht en aangezien de ketel nieuw is ga ik er van uit dat de sensoren niet kapot zijn.
Ik snap de essentie van een ww vraag en het feit dat de pomp dan gaat draaien. Is er geen warmtevraag vanuit Evohome, dan staan simpelweg alle afsluiters dicht. Maar in dit geval moet een bypass op 16 meter op 22 mm leidingwerk (!) toch ruim voldoende zijn?
Is het zinvol om het vermogen wat te knijpen? En als ik dat doe, wordt de breedte van de modulerende regeling dan minder? Of moduleert deze ketel binnen een bepaalde breedte los van het ingestelde vermogen?
Is het zinvol om iets te veranderen aan de instellingen voor aanvoer en retourtemp?
- Ik heb bewust gekozen voor Evohome i.p.v. de iSense van Remeha. Ik weet wat de Isense meer kan met betrekking tot meldingen van de ketel, maar gezien onze gezinssamstelling, de indeling van het huis (woonkeuken op dijkniveau, woonkamer boven garage, aparte studeerkamer, atelier etc) en onregelmatige werktijden heeft Evohome de doorslag gegeven.
Wat ik me later pas realiseerde is dat je met de iSense ook de opwarming van het interne 40L boilervat kunt regelen. Dit gaat met Evohome niet volgens mij.
Nu staat de verwarming uit en staat het boilervat gedurende 3 dagen lekker warm te blijven terwijl er niemand thuis is. En dit wil ik op een of andere manier omknutselen.
Bestaat er een mogelijkheid om buiten het OT protocol om de opwarming van de voorraadboiler te regelen? Dit mag een aan/uit regeling zijn die ik bv zelf voorzie van een timer. Ik ben bezig met een domoticasysteem waarbij ik een gebeurtenis op basis van tijd en andere omstandigheden kan programmeren.
Anders ga ik een dergelijk systeem bouwen zoals hier
http://otgw.tclcode.com/index.html
beschreven, maar wellicht zijn er al anderen die tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Ik ben verhuisd naar een oude woning uit 1910 waar ik de aankomende 2 jaar aardig ga renoveren. Ik ben inmiddels 5 maanden verder en uiteraard gaat het te langzaam en kost het meer dan verwacht (zoals gebruikelijk) :-)
Maar.....het resultaat mag er zijn. Wat aangepakt wordt gebeurd goed zonder een compromissen te doen.
Mijn CV systeem bestaat uit:
- Remeha Calenta 40C. Deze ketel is CV zijdig een tikkie te zwaar in vermogen in relatie tot het huis. Het teveel aan vermogen is ongeveer 3 a 4 kW.
Ik heb nog geen echte strenge vorst meegemaakt en het is hier en daar onduidelijk hoe goed de woning is geisoleerd. Maar goed, vooralsnog ga ik er van uit dat de ketel CV zijdig eerder over- dan ondercapaciteit heeft.
Ik wilde persé een doorstroomtoestel CW6 (ik ben me er bewust van dat dit toestel na een bepaalde hoeveelheid WW terug valt op CW5) zonder een boiler te hoeven monteren. Vandaar de keuze voor deze ketel.
- Leidingwerk combi van Cu/staal. Hoofdleidingwerk is 22 mm. Na ongeveer 16 meter gaat deze over in diverse aftakkingen van 15 mm. Aan het einde van de 22 mm leidingen is een instelbaar bypassventiel geplaatst tussen aanvoer en retour.
- Honeywell Evohome systeem met OT ketelrelais en internetgateway. Alle radiatoren (13 stuks) voorzien van een HR92 afsluiter, verdeeld over 10 zones. Meeste ruimtes zijn voorzien van DTS92 thermostaat i.p.v. meting door de radiatorafsluiter (HR92)zelf.
- Alle radiatoren hebben een voetventiel en zijn waterzijdig ingeregeld. (Voor zover dit een exacte wetenschap is). Dit heeft een aanzienlijke verbetering opgeleverd. D.w.z, de 3 radiatoren het dichtst bij de ketel warmen nu veel gelijkmatiger op en de stromingsgeluiden zijn sterk gereduceerd bij deze 3 radiatoren.
Ik heb de volgende vragen voor de experts:
- Heel af en toe komt de storing "E10" naar voren. Uiteraard heb ik de checklist nagelopen. Het systeem verliest geen druk, is perfect ontlucht en aangezien de ketel nieuw is ga ik er van uit dat de sensoren niet kapot zijn.
Ik snap de essentie van een ww vraag en het feit dat de pomp dan gaat draaien. Is er geen warmtevraag vanuit Evohome, dan staan simpelweg alle afsluiters dicht. Maar in dit geval moet een bypass op 16 meter op 22 mm leidingwerk (!) toch ruim voldoende zijn?
Is het zinvol om het vermogen wat te knijpen? En als ik dat doe, wordt de breedte van de modulerende regeling dan minder? Of moduleert deze ketel binnen een bepaalde breedte los van het ingestelde vermogen?
Is het zinvol om iets te veranderen aan de instellingen voor aanvoer en retourtemp?
- Ik heb bewust gekozen voor Evohome i.p.v. de iSense van Remeha. Ik weet wat de Isense meer kan met betrekking tot meldingen van de ketel, maar gezien onze gezinssamstelling, de indeling van het huis (woonkeuken op dijkniveau, woonkamer boven garage, aparte studeerkamer, atelier etc) en onregelmatige werktijden heeft Evohome de doorslag gegeven.
Wat ik me later pas realiseerde is dat je met de iSense ook de opwarming van het interne 40L boilervat kunt regelen. Dit gaat met Evohome niet volgens mij.
Nu staat de verwarming uit en staat het boilervat gedurende 3 dagen lekker warm te blijven terwijl er niemand thuis is. En dit wil ik op een of andere manier omknutselen.
Bestaat er een mogelijkheid om buiten het OT protocol om de opwarming van de voorraadboiler te regelen? Dit mag een aan/uit regeling zijn die ik bv zelf voorzie van een timer. Ik ben bezig met een domoticasysteem waarbij ik een gebeurtenis op basis van tijd en andere omstandigheden kan programmeren.
Anders ga ik een dergelijk systeem bouwen zoals hier
http://otgw.tclcode.com/index.html
beschreven, maar wellicht zijn er al anderen die tegen hetzelfde probleem aanlopen.