Creatieve besturing Remeha Calenta 40C

ReesFees

  • #1
Na letterlijk vele uren te hebben gelezen op dit forum mijzelf eindelijk aangemeld. Ik zocht een rubriek om mezelf netjes voor te stellen, maar deze ontbreekt volgens mij.

Ik ben verhuisd naar een oude woning uit 1910 waar ik de aankomende 2 jaar aardig ga renoveren. Ik ben inmiddels 5 maanden verder en uiteraard gaat het te langzaam en kost het meer dan verwacht (zoals gebruikelijk) :-)

Maar.....het resultaat mag er zijn. Wat aangepakt wordt gebeurd goed zonder een compromissen te doen.

Mijn CV systeem bestaat uit:

- Remeha Calenta 40C. Deze ketel is CV zijdig een tikkie te zwaar in vermogen in relatie tot het huis. Het teveel aan vermogen is ongeveer 3 a 4 kW.

Ik heb nog geen echte strenge vorst meegemaakt en het is hier en daar onduidelijk hoe goed de woning is geisoleerd. Maar goed, vooralsnog ga ik er van uit dat de ketel CV zijdig eerder over- dan ondercapaciteit heeft.

Ik wilde persé een doorstroomtoestel CW6 (ik ben me er bewust van dat dit toestel na een bepaalde hoeveelheid WW terug valt op CW5) zonder een boiler te hoeven monteren. Vandaar de keuze voor deze ketel.

- Leidingwerk combi van Cu/staal. Hoofdleidingwerk is 22 mm. Na ongeveer 16 meter gaat deze over in diverse aftakkingen van 15 mm. Aan het einde van de 22 mm leidingen is een instelbaar bypassventiel geplaatst tussen aanvoer en retour.

- Honeywell Evohome systeem met OT ketelrelais en internetgateway. Alle radiatoren (13 stuks) voorzien van een HR92 afsluiter, verdeeld over 10 zones. Meeste ruimtes zijn voorzien van DTS92 thermostaat i.p.v. meting door de radiatorafsluiter (HR92)zelf.

- Alle radiatoren hebben een voetventiel en zijn waterzijdig ingeregeld. (Voor zover dit een exacte wetenschap is). Dit heeft een aanzienlijke verbetering opgeleverd. D.w.z, de 3 radiatoren het dichtst bij de ketel warmen nu veel gelijkmatiger op en de stromingsgeluiden zijn sterk gereduceerd bij deze 3 radiatoren.


Ik heb de volgende vragen voor de experts:

- Heel af en toe komt de storing "E10" naar voren. Uiteraard heb ik de checklist nagelopen. Het systeem verliest geen druk, is perfect ontlucht en aangezien de ketel nieuw is ga ik er van uit dat de sensoren niet kapot zijn.

Ik snap de essentie van een ww vraag en het feit dat de pomp dan gaat draaien. Is er geen warmtevraag vanuit Evohome, dan staan simpelweg alle afsluiters dicht. Maar in dit geval moet een bypass op 16 meter op 22 mm leidingwerk (!) toch ruim voldoende zijn?

Is het zinvol om het vermogen wat te knijpen? En als ik dat doe, wordt de breedte van de modulerende regeling dan minder? Of moduleert deze ketel binnen een bepaalde breedte los van het ingestelde vermogen?
Is het zinvol om iets te veranderen aan de instellingen voor aanvoer en retourtemp?


- Ik heb bewust gekozen voor Evohome i.p.v. de iSense van Remeha. Ik weet wat de Isense meer kan met betrekking tot meldingen van de ketel, maar gezien onze gezinssamstelling, de indeling van het huis (woonkeuken op dijkniveau, woonkamer boven garage, aparte studeerkamer, atelier etc) en onregelmatige werktijden heeft Evohome de doorslag gegeven.

Wat ik me later pas realiseerde is dat je met de iSense ook de opwarming van het interne 40L boilervat kunt regelen. Dit gaat met Evohome niet volgens mij.

Nu staat de verwarming uit en staat het boilervat gedurende 3 dagen lekker warm te blijven terwijl er niemand thuis is. En dit wil ik op een of andere manier omknutselen.

Bestaat er een mogelijkheid om buiten het OT protocol om de opwarming van de voorraadboiler te regelen? Dit mag een aan/uit regeling zijn die ik bv zelf voorzie van een timer. Ik ben bezig met een domoticasysteem waarbij ik een gebeurtenis op basis van tijd en andere omstandigheden kan programmeren.

Anders ga ik een dergelijk systeem bouwen zoals hier
http://otgw.tclcode.com/index.html

beschreven, maar wellicht zijn er al anderen die tegen hetzelfde probleem aanlopen.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Laat die by-pass wel door als de radiatoren dicht staan, of staat die verkeerd-om of zo strak dat die altijd dicht blijft?

Mijn ervaring met evohome (vorige, met zwart/wit scherm) was dat evohome de ketel aan zet of aan laat met de radiatoren dicht.

De constructie van de ketel bepaalt het minimale vermogen. Als je het maximale CV-vermogen lager instelt, verandert het minimale vermogen niet mee.
Vergelijk het maar met een gasfornuis: de grootste gaspit geeft ook in de laagste stand meer warmte dan je sudderpitje. Dat kan niet lager, want dan gaan de vlammen uit. Je kunt wel afspreken de grootste pit nooit maximaal te laten branden.

Met een goede regeling heeft het verstellen van het maximale vermogen weinig zin, als je door een slechte regeling teveel temperatuurschommelingen hebt kan het wel zinvol zijn.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Als je de nieuwe type Evo Home icm OT regelaar, dan zit er ook
een hoofdstuk in over warmwater...echter heb ik mij daar nooit
in verdiept...dus is een onderzoekje waard voor je!!
 

ReesFees

  • #4
Klopt, dit is echter alleen voor warmhoud systemen waarbij een optionele voeler wordt geinstalleerd van Honeywell.

Helaas met mijn configuratie geen optie

Bypass zit goed gemonteerd en staat juist afgesteld. Bij alle radiatoren dicht stroomt het water gelijk door....tussenstuk en retour wordt dan snel warm zonder dat aanvoer 2 meter verderop warmt wordt.

Dat moet dus goed zijn.

Thanks anyway voor het mee denken
 

ReesFees

  • #5
Ik heb inmiddels een Gateway gevonden op het Europese domotica forum.

Deze laat alle OT commando's zien en als je wilt ook door naar de ketel van een willekeurige OT thermostaat (evoome in mijn geval), maar kun je ook aanpassen.

Guess what....? Er is een opdracht interne boiler aan / uit. Deze kan geprogrammeerd worden volgens een tijdschema en zelfs via internet aan/uit gezet worden.

Ik post hier wel e.e.a, wellicht voor andere evohome bezitters ook een idee.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
....en de originele Gateway van Honeywell kan dit ook??
 

Bart_WRX

  • #7
Ik zit ook een beetje met dit probleem.

Evohome aan/uit ( ivm vloerverwarming ) aangesloten op een Vaillant EcoTEC 35 kW en wil eigenlijk ook klokken toevoegen aan het warm tapwater.
 

ReesFees

  • #8
DexterXL schreef:
....en de originele Gateway van Honeywell kan dit ook??
Welke gateway......?

Honeywell heeft voor Evohome een internet gateway, dat is alleen om verbinding te maken met internet.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
...volgens de geleerde van Honeywell kan deze al veel meer
als wat er nu bekend is gemaakt...dus had de ijdele hoop
dat die dat misschien ook al kon...
Want er schijnt al een samenwerking te zijn met bv Somfy
zodat in de toekomst je ook via die gateway je zonwering
kunt aansturen
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Misschien moet je eens kijken naar Domoticz in combinatie met een RFXcom USB 433
en een Raspberry Pi. Daar meld je dan weer een OpenTherm gateway op aan.

Eea is nog wel in ontwikkelingsfase, maar het voordeel is dat ze de gateway vooral op een Remeha hebben aangepast.
https://www.domoticz.com/ Zoek via Google op Raspberry Pi type B

http://otgw.tclcode.com/index.html

 

Nono123

  • #11
Hoi ReesFees,

Ik ben benieuwd naar de "winst" die je verwacht te halen met het uitschakelen van de warmhoudfuntie van warmwater.
Dus het verschil tussen constant warmhouden en het terug opstoken na 3 dagen.

mvg Nono
 

ReesFees

  • #12
DexterXL schreef:
...volgens de geleerde van Honeywell kan deze al veel meer
als wat er nu bekend is gemaakt...dus had de ijdele hoop
dat die dat misschien ook al kon...
Want er schijnt al een samenwerking te zijn met bv Somfy
zodat in de toekomst je ook via die gateway je zonwering
kunt aansturen
Er is al een koppeling voor de TaHoma box van Somfy. Maar die kan niet wat ik wil
 

ReesFees

  • #13
Nono123 schreef:
Hoi ReesFees,

Ik ben benieuwd naar de "winst" die je verwacht te halen met het uitschakelen van de warmhoudfuntie van warmwater.
Dus het verschil tussen constant warmhouden en het terug opstoken na 3 dagen.

mvg Nono
Die ben ik momenteel aan het uitrekenen. Ik hou de meterstand bij gedurende een paar nachten.

Ik heb een oude dijkwoning en loop bij binnenkomst onderdijks altijd langs de gasmeter. Dat triggerde mij om eens te onderzoeken waar we het over hebben en hoe dit te manupuleren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Zoek de boilersensor.

meet de waarde warm .
pak een relais en schakel deze tussen de sensor en een vaste weerstand met dezelfde waarde als de sensor heeft als de boiler warm is.
via dat relais kan je dan de warmhoudfunctie voor de gek houden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #15
Als dat zo is, dan kan je hem ook "kortsluiten"
de sensor bij bv de Ecomline word ook doorverbonden indien
het een solo opstelling is
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Een Ecomline is bij mijn weten geen Remeha Calenta.
 

Bart_WRX

  • #17
The headhunter,

Op momenten dat je geen warm tap water voor de hand wil hebben, schakel je dus naar de vaste weerstand ipv naar de sensor?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Ja.
 

Bart_WRX

  • #19
Ik ga mijn Vaillant EcoTEC eens inwendig onderzoeken om die sensor te vinden, gelukkig staat de complete E-installatie van de ketel gewoon in de montage handleiding.
 

Nono123

  • #20
Bart_WRX schreef:
Ik ga mijn Vaillant EcoTEC eens inwendig onderzoeken om die sensor te vinden.
Een boilersensor vinden lastig worden.
De Vaillant EcoTEC is geen voorraadtoestel maar een doorstroomtoestel.
Wel kan je de Comfortmodus voor warmwater uitschakelen om wat energie te besparen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu