Storing in de electra,

Baukede

  • #1
Goedemorgen,
ik zit met het volgende probleem.
de stroom valt steeds weg op 1 groep, rammel ik even aan de schakelaar van de groep zit de stroom er weer op.
schakel ik de verlichting in, of zet een apparaat aan, pof alles weer dood. zonder dat de stop er uit knalt.

de draaischakelaar van de groep ook al vervangen

het is een groep waar 1 las doos tussen zit die gaat naar 1 stopcontact, en de rest naar de schuur,

de schuur al losgekoppeld in de las doos en geen resultaat.

wie kan me helpen
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Op het eerste gezicht lijkt het probleem in je groepenkast te liggen. Gezien je het hebt over draaischakelaar, lijkt het een oud exemplaar te betreffen.
Kun je een foto plaatsen van de geopende kast?
 

Baukede

  • #3
Ik zal straks een foto maken, de wasmachine en vaatwasser draaien momenteel, als hij open moet moeten de andere 3 groepen er ook uit.

wel bedankt voor je reactie!
 

Baukede

  • #4



hierbij de foto
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Gezien de stop niet doorslaat en je het probleem tijdelijk kunt oplossen door aan de groepsschakelaar te "rammelen", is het waarschijnlijk een slecht contact in de buurt van die schakelaar. Dit kan uiteindelijk leiden tot brand.

Omdat er geen hoofdschakelaar in zit en vanwege al die ongeïsoleerde metalen delen is het niet veilig werken in deze groepenkast. Mijn advies is om hem te laten vervangen.
 

Baukede

  • #6
De schakelaar is al vervangen, en alle schroeven en contacten zijn aangedraaid/nagekeken

ik heb nog nieuwe automaten kan ik daar een kast om heen laten maken? en instaleren?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
In principe kun je die automaten die je hebt liggen in een nieuwe kast laten plaatsen. Je zou met je installateur moeten bespreken of dit zinvol is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Wat is er in vredesnaam met die nulgeleider aan de hand?
Schroef is compleet blauw geslagen, de isolatie lijkt eraf gesmolten te zijn.

Dit ding moet je niet meer repareren, vervangen is de enge juiste oplossing, dit voldoet volledig niet meer aan de eisen. Geen HS geen Als-en en overal overbelastingsverschijnselen.
 

Baukede

  • #9
Die 0 geleider is een gewikkelde koperdraad omsmolten met soldeertin,

en idd die is zo te zien heet geweest!

morgen de huurbaas maar bellen.
 