Advies Gevraagd! 1 Radiator wordt niet warm (met foto)

Vanzee

  • #1
Dag, wie kan ons helpen met het volgende: wij hebben een verwarming vervangen (zonder convector naar paneelradiator) de aan- en afvoer buizen lagen er al. Ik heb de verwarming zoals afgebeeld gemonteerd. Linksboven aanvoer en linksonder afvoer. Het is een Quinn Ligna Integrale met 6 aansluitpunten.

Als de CV aanslaat wordt de verwarming bijna niet warm. De aanvoerbuis is goed heet en de afvoer ook. Ik heb het idee dat het water er zo doorheen loopt. Normaal loopt het water toch gewoon door de hele radiator. Zo zijn die dingen toch gebouwd? Wie kan mij helpen? Of had ik een ander aansluitpunt moeten nemen?

Alvast dank!
groet Jos
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als je inderdaad een advies wilt, kan het handig zijn de foto's er écht bij te zetten... :wink:
 

Vanzee

  • #3
Haha, je hebt gelijk Kees! Hoop dat het nu lukt.

 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Ik ken dit type radiator niet, maar zoals u het beschrijft, zal deze radiator zowel onder als boven met aanvoer kunnen worden aangesloten. Oftewel de aansluitpunten aan de linker kant zijn hetzelfde. Dit zal dus 1 buis zijn.
Ik denk dat als u de retour leiding naar de rechter onder kant brengt hij wel goed warm wordt.
 

Vanzee

  • #5
Dag Screech, bedankt voor het meedenken. De aansluitpunten zijn kennelijk niet hetzelfde aan de linkerkant.

De fabrikant mailde:

'Bij een type integrale zitten de aansluitingen normaal gezien rechts onder de radiator. 50 mm uit elkaar. Aanvoer op de binnenste aansluiting. Thermostaat knop met insert rechtstreeks in de radiator. Maar een aansluiting zoals u nu heeft kan normaliter ook en zou moeten werken.'

@screech: denkt u als ik de retour rechtsonder plaats dat dan een groot gedeelte van de radiator warmer wordt? Ik heb ook nog even een foto van de bovenkant erbij gedaan. Daar is duidelijk een buis te zien...

 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Zo te zien is de radiator aangesloten aan de verkeerde kant dus niet aan de kant waar je nu een foto van gemaakt hebt.
 

Vanzee

  • #7
Dag Ronny, maar waarom zouden er dan 6 aansluitpunten zijn? Twee links, rechts en rechtsonder? Je zou m links toch ook aan moeten kunnen sluiten? Omdraaien gaat niet want het paneel zit maar aan 1 kant...

Denk je dat kruislinks (aanvoer zoals nu: linksboven en retour rechtsonder) een oplossing is?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Je zult in de documentatie van de radiator moeten kijken. Daar staat in wat aanvoer en retour is
 

Vanzee

  • #9
Dit vind ik op de engelse site. Volgens mij staat er duidelijk dat je het rechts moet aansluiten. Ik heb nu dus links aangesloten. De NL salesman zegt in een email dat het niet uitmaakt. Ik weet het niet meer... Hij is trouwens niet omkeerbaar omdat er een paneel opzit aan 1 kant.

 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Plaats even een foto van de hele achterkant, aan de loop van de buizen wordt misschien duidelijk hoe de aansluitingen zitten.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #11
Heb je de radiator wel goed ontlucht?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Ik verwacht niet dat het iets uitmaakt of je de radiator links of rechts aansluit.
Je kunt bii bestelling wel aangeven of het geïntegreerd ventiel, links of rechts moet zitten.
Misschien is er inderdaad een probleem omdat de ontluchter nu op de plaats zit waar normaal het geïntegreerd ventiel geplaatst word.
Helaas ken ik deze radiator niet.
 

Vanzee

  • #13
Dag Ronny, ik heb bij bestelling niets kunnen aangeven.

radiatoren/paneelradiatoren/quinn-ligna-integrale-paneelradiator-type-22-h50-l120-1952w-q22512vsph

Ze zeggen alleen '6 aansluitingen'
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #14
Zoals peter al vroeg, heb je de radiator wel goed ontlucht?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Vanzee schreef:
Dag Ronny, ik heb bij bestelling niets kunnen aangeven.



Ze zeggen alleen '6 aansluitingen'
Euhm, dat is het probleem als je goedkope (...) koopt, en dan ook nog eens via het grote net.
Voor een kenner geen probleem, maar voor iemand die geen of niet voldoende kennis van zaken heeft
kan veel verkeerd materiaal kopen.

Lees zelf eens de tekst onder de foto die je hierboven in de post van 14:16 hebt neergezet:
...please specify at time of ordering if a left-side fitting is required. ...

Informeer eens bij de verkopende partij wat hun advies is.
Quinn dumpt op dit moment goedkope radiatoren in NL.
 

Vanzee

  • #16
Ik heb dit nog kunnen vinden, een soort van aansluitschema en kennelijk met geïntegreerde aanvoerleiding (rechts). Wat is nu het beste om te doen?

- de radiator kan niet omgedraaid worden (eenzijdig paneel)
- leidingwerk is lastig om te leggen naar rechts.

Zou ik de aanvoer linksboven kunnen houden en de retour rechtsonder, of gaat dat niet weinig oplossen?

Ik begrijp niet dat Quinn die 6 aansluitingen aanbiedt, wat kennelijk heb je er niets aan....

 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Je hebt er wel,degelijk iets aan, je moet alleen van te voren aangeven welke je wil,gebruiken en dat wordt dan geleverd.

Als je hem gekocht hebt in een winkel en de verkoper heeft gezegd dat je hem links kan aansluiten moet je gewoon terug gaan.

Product voldoet niet aan de eisen.
 

De Zwarte Piet

  • #18
Alleen de retour omleggen naar rechts is onder of achter de radiator goed te doen. Zal hier alles schelen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #19
Deze radiator kan prima links of rechts worden aangesloten. Alleen wil je onder aansluiten, dan moet je natuurlijk opgeven waar je deze aansluiting wenst.

Het probleem van het niet volledig warm worden kan hier volgens mij niet mee te maken hebben.

Bovendien is hij ook niet zo breed, dat je diagonaal zou moeten aansluiten.

Weet je zeker dat aanvoer en retour niet zijn verwissseld? Met koud systeem even voelen aan beide leidingen welke als eerste warm wordt bij warmtevraag. Indien verwisseld, krijg je ook deze klachten. Warm water gaat immers omhoog en bovenin de radiator er direct weer uit, zonder de radiator te verwarmen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #20
Draai alle andere radiatoren eens dicht, en alleen deze vol open.
Kijk of hij dan wel warm word.
Je weet trouwens wel zeker dat je voetventiel open staat?
Groeten b
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu