Hoog mogelijke groep bijzetten

PietZ

  • #1
Hallo,

Ik wil een lasapparaat kunnen voeden in mijn huis. Ik heb echter alleen 16B automaten in mijn meterkast zitten.

Huidige situatie:

3x hoofdzekering 25A
1x hoofdschakelaar 40A
één 40A aardlek met daarop 4 16B automaten
eén 40A aardlek met daarop 3 16B automaten
en nog een 40A aardlek met 3 16B automaten

Er zijn dus nog 2 aardlekschakelaars waar een groep bij kan (Als ik het goed begrijp). Mogen dat alleen 16B automaten zijn of ook automaten met een hoger amperage?

Nog een vraag: mag je 16B automaten uitwisselen voor 16C zonder verdere aanpassingen?

Als er nog verdere info nodig is zal ik die proberen te vinden.

Bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
16A is max. een C uitvoering gaat je ook niet helpen.
plaats een groep voorzien van een 16A smeltpatroon.
 

PietZ

  • #3
Bedankt voor uw reactie.
Ik krijg net een bedricht van een leverancier die zegt dat het plaatsen van een 16D aangeraden is. Kan ik gewoon een 16B vervangen voor een 16D zonder andere wijzigingen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee NOOIT!! dat is al zo bij een C karacteristiek.

Kan het net bij jouw een D automaat aan?
Is je hoofdzekering geschikt voor een D automaat?

Gewoon een 16A smeltpatroon, eventueel traag zou moeten werken.
 

PietZ

  • #5
Wat zou het proces inhouden om bijvoorbeeld een 20B of 25B automaat bij te zetten? Andere hoofdzekering etc.?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Wat voor stekker zit er aan die lasser?
 

PietZ

  • #7
Een standaard geaarde stekker.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dan kan je helemaal net hoger dan 16A, die stekker kan niet meer hebben.
Ook een normaal stopcontact kan niet meer hebben dan 16A.


Ik zeg het nog 1 keer:
GEWOON EEN 16A SMELTPATROON PLAATSEN, DAN IS JE PROBLEEM OVER!!!!
 

PietZ

  • #9
In de handleiding adviseren ze een grotere zekering maarja...

Dus gewoon deze, is er dan nog een specifieke "snelheid" stop die daar in moet (ie. straag)?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Ja dat zou je kunnen plaatsen.

Ik kan mij bijna niet voorstellen dat normaal 16A niet blijft zitten.
Als bij aanslaan de zekering piept dan kan je een trage uitvoering proberen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu