Opentherm module VR-33 plaatsen in Vaillant ecotec plus 2013

Harst56

  • #1
Hallo,
Ik heb:
- Vaillant VHR NL 30-34/5 5R3 2013
- VR 33 opentherm module
- Honeywell evohome opentherm RF-module R8810
- Honeywell evohome bedieningsinterface ATC928
- Honeywell evohome internet-gateway RFG100
Handelingen:
- Ik heb de "oude" kamerthermostaat verwijderd van de ketelprintplaat eBUS
- Burner Off heeft een jumper (brug)
- RT24 heeft een jumper (brug)
- Ik heb de VR33 X32 aangesloten op de ketelprintplaat X31 met de meegeleverde kabel.
- Ik heb R8810 aangesloten op Ot en T op VR33
Tot zover is vrij duidelijk in de omschrijving

Ik heb de volgende vragen:
- VR33 LED knippert groen, klopt dat?
- Is aansluiting R8810 op VR33 correct of moet R8810 op eBUS en moet de jumper of brug op OT-T op VR33 blijven zitten?
- moet de ketel geprogrammeerd worden op opentherm of leest hij de opentherm module automatisch bij weer opstarten?

Honeywell evohome opentherm lijkt te werken maar omdat de handleidingen af en toe niet duidelijk zijn of elkaar tegen spreken, wil ik graag weten of ik de modules goed heb geinstalleerd.

mvg Jaap
 

Bart_WRX

  • #2
Hier bijna een gelijkwaardige situatie

Vaillant EcoTEC 35/38 5-5. Had ook de Opentherm module erin zitten en de bijgeleverde Calormatic thermostaat.

Sinds vorige week een Evohome, maar dan met aan/uit regeling ivm vloerverwarming.

Ik had daar ook wat vragen over, omtrent de regeling van de ketel met aan aan/uit thermostaat.

Had Vaillant daarvoor gemaild, en mijn tel.nr erbij vermeld. Volgende dag belde ze al terug om mijn vragen te beantwoorden met wat uitleg. Dat zou ik ook doen als ik jou was.
 

Tumkie

  • #3
Mij lijkt het dat niet Vailliant met een oplossing moet komen voor het koppelen van een vreemde thermostaat ... das ongeveer hetzelfde als naar Audi bellen om te vragen hoe dat ge remblokken van BMW moet monteren op uwe A4
 

Bart_WRX

  • #4
Je haalt wat door elkaar.


BMW en Audi maken beide auto's, maar Honeywell maakt geen ketels....

Bij Vaillant moeten ze het zo zien: Als ze een ketel kunnen verkopen is het toch goed? Beter een ketel verkocht met regeling van merk huppeldepup dan geen ketel verkocht.
 

Harst56

  • #5
Bart_WRX,
Bedankt voor uw advies, dit was de oplossing. Vaillant belde al terug na 10 min.

De aansluiting is juist gedaan

De volgende vragen zijn beantwoord:
- VR33 LED knippert groen,1/sec, klopt dat?
niet gevraagd maar systeem werkt, zal wel.
- Is aansluiting R8810 op VR33 correct of moet R8810 op eBUS en moet de jumper of brug op OT-T op VR33 blijven zitten?
Ja, VR33 OT-T dat is de juiste aansluiting. eBUS blijft leeg.
eBus mag niet gejumperd of gebrugd worden, dat geeft kortsluiting.
- R 8810 aansluiting op VR33 zou OT en aarde moeten zijn is dat OT en T?
Ja en polariteit is niet belangrijk
- moet de ketel geprogrammeerd worden op opentherm of leest hij de opentherm module automatisch bij weer opstarten?
Nee, geen programmering, uw ketel ziet de VR33 automatisch.
- eBus mag niet gejumperd of gebrugd worden, dat geeft kortsluiting.

Hartelijk dank
Onderwerp gesloten.
MVG Jaap
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Super opgelost.


Ook bedankt voor het terg melden hier 👍👍👍👍👍👍👍👍
 

Bart_WRX

  • #7
Kijk, dat is mooi. Mij hebben 2 keer zo geholpen, wat mij betreft een 10 op dat gebied.
 

ElBoonoS

  • #8
Dag Harst,

Bedankt voor de uitleg - heeft me overtuigd om ook opentherm in mijn ecotec pro te gaan plaatsen ...

Nog 1 klein vraagje, de brug over OT-T (T10 - correct - zie afbeelding die ik uit een andere topic geleend heb)



Moet die er af (lijkt me logisch) als je de 2 optentherm kabels aansluit ?

Thanks !
 