Remeha , ratel (met video)

Ffw

  • #1
Hallo, ik ben nieuw op dit forum. Ik kocht vorige week een oud huis met een Remeha Avanta c24 ketel uit 2012. De ketel is in augustus 2014 nog door eneco nagekeken.

Ik heb sinds gisteravond problemen met deze ketel, de verwarming wordt goed warm, maar de ketel ratelt en dit is door het hele huis te horen. Ik kon helaas op het forum nog geen antwoord vinden op deze storing. Daarom hierbij mijn verzoek om advies :

voorbereiding :

Ik heb de stekker eruit getrokken.
alle verwarmingskranen opengedraaid
er staat 1.9 tot 2 bar druk op ketel
de hoofdgaskraan en kraan naar de ketel staan open.

probleem vaststellen :

dan de stekker erin, cv ketel gaat meteen ratelen (!)
thermostaat op 23 graden gezet.
de cv ketel start zichzelf op met p1.0 en F2.1 codes
dan geen “0
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Na mijn idee is het of de fan of de pomp.

maak die kast eens open en luister waar het geluid wegkomt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Hmmm ik moet inloggen om hem te bekijken en krijg dan de melding

Deze video is prive
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
De video staat op privé, kijkers moeten inloggen.
Het zou ook nog een motortje van een driewegklep kunnen zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Lijkt een solo toestel te zijn, dus geen 3 weg aanwezig.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Ik ben ingelogd en zie nog niets.
 

Ffw

  • #7
Hoi ik heb de video openbaar gemaakt, probeer het nog eens?

Ik heb de behuizing losgemaakt, het geluid komt van onderen waar de meeste onderdelen zitten, maar kan helaas niet voelen wat het veroorzaakt. de pomp (zwarte unit) trilt niet.
 

Houtstooktechnicus

  • #8
Video is nog niet te zien...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Hoeveel waterdruk heb je?
 

Houtstooktechnicus

  • #10
Ketel raakt aan de kook, de klappen die je hoort zijn van het imploderen van de gevormde stoombellen.

Driewegklep is, zoals Thh terecht eerder al concludeerde, niet aan de orde bij dit solo-toestel.


Check of pomp nu draait, dopje boven de as afnemen (let op, kan water uit komen dus zorg voor een dweil en dat het uittredende water geen schade aan kan richten) en met een schroevendraaier kijken of de as draait, dan wel hem zien te lossen (drukken + draaien).
 

Ffw

  • #11
Hoi door te voelen wat er zo trilt kwam ik er achter dat het het zwarte ding is achter de pomp, dat is volgens de gebruiksaanwijzing de 3 weg klep. Omdat het geratel gelijk met het stekker insteken begint kan er nog geen sprake van stoomvorming zijn. 1.9 tot 2 bar leidingdruk.

de display geeft nu wel een "0" aan. en soms een puntje, soms twee.

Hoe kan ik het geratel oplossen?
 

Houtstooktechnicus

  • #12
Of ik moet een verkeerd filmpje te zien krijgen van een solo-ketel (slechts drie aansluitingen aan de onderzijde zichtbaar, van links naar rechts: geïsoleerde aanvoer - gasleiding - niet-geïsoleerde retour), check nu eerst de pompwerking eens.

Of plaats een duidelijk filmpje van dat 'zwarte ding'.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #13
Avanta solo????

Klinkt inderdaad als de driewegklep.
Kan zijn dat het binnenwerk verkeerd gemonteerd zit waardoor een pootje de ingang van het pomp huis in is geschoten.
Dit is te controleren als je de pomp verwijderd en in de opening van het hydroblok kijkt.
Als dit in orde is zou ik de actuator vervangen.
 

Ffw

  • #14
Haha, dit ouwe huis is voorzien van een aparte warmwater ketel voor sanitair. De Remeha heeft er wel aansluitingen voor (onder de CV behuizing zitten onbenutte aansluitpunten). bedankt voor jullie hulp overigens !


zie de rode pijl

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Dat is de driewegklep/actuator.

Werd even op het verkeerde been gezet door ontbreken van sanitair leidingen.
 

Houtstooktechnicus

  • #16
Dus alle driewegklep verhalen zijn dus inderdaad volledig niet aan de orde.

Nu moet jij dus die pompwerking gaan testen, anders komt dit verhaal nog niet van de kant!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Dit toestel kan solo draaien

Volgens mij staat hij droog te koken.

Ik zou de drukmeter niet vertrouwen.


Laat eens cv zijdig water af en kijk of de druk meter weer zakt.
En vul daarna bij tot 1,8 bar
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #18
Alle driewegklep verhalen zijn WEL aan de orde.

Ook al is het warmwater niet aangesloten, zal de driewegklep zo nu en dan wel omlopen, hetzij in ruststand, hetzij in cv-stand.

Daarbij is het heel goed mogelijk dat de actuator ratelt.

Indien houtstooktechnicus goed had gelezen, had je opgemerkt dat het geluid meteen begint als de stekker in het stopcontact gaat, dus al voor dat de ketel gaat branden.

Alle verhalen over imploderen en kookgeluiden kunnen hiermee geschrapt worden.

suc6
 

Ffw

  • #19
Bedankt voor alle hulp, echt super zo'n forum want ik heb helaas slechte ervaringen met oneerlijke monteurs. Hiermee kan ik al wat dure dingen uitsluiten.

ben ik er met deze reparatieset

of bestel ik beter de hele zwarte unit? of kan een klap op de unit helpen zodat dat veertje vrij komt?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #20
Zoals Gorp stelt de driewegklep is wel aan de orde!!
Dat het toestel solo is aangesloten, wil niet zeggen dat hij ook solo is ingesteld!!
Als hij ingesteld staat als combi doet de driewegklep gewoon mee.
Dat het geluid al bij het begin van de ontluchtingsprocedure begint, sluit kookgeluid uit aangezien het toestel dan niet brand!
 