Radiator 33 procent warm door onderblok?

Wouterc

  • #1
Ik heb onlangs op zolder een nieuwe radiator opgehangen, maar deze wordt niet helemaal warm. Ongeveer voor een derde. En dat duurt al vrij lang.

Deze radiator heeft als enige radiator een onderblok in huis. Het ventiel staat helemaal open, maar toch is de doorstroming niet voldoende blijkbaar. Kan het onderblok de doorstroming alsnog teveel knijpen tov de rest van de radiatoren?

Iemand een idee hoe dit op te lossen?
 

Houtstooktechnicus

  • #2
En wat voor radiatorkraan en, met indien van toepassing, met welke voorinstelling heb je toegepast?

Wil je ook even proberen of je wat foto's van je uitbreiding hier kunt plaatsen? Zegt vaak meer dan woorden.
 

Wouterc

  • #3


Dit is het onderblok. Het pijltje dat naar de muur toewijst, lijkt mij de afvoer. Dus zo heb ik hem aangeslotEn. Er zit een thermostaatkraan op.
 

Wouterc

  • #4
Overigens wordt de andere leiding, mijns inziens de aanvoer, wel goed heet. Ook stroomt het via de verticale leiding langs de radiator en vervolgens langs de thermostaatkraan goed de bovenkant van de radiator in want die wordt ook goed heet. Maar daar stopt het dus.
 

Mvneerbos

  • #5
Misschien heel simpel gedacht, maar zit er niet nog lucht in de radiator? Dit zal nooit warm worden en zou kunnen verklaren waarom maar een deel verwarmd wordt.
 

Wouterc

  • #6
Nee, alle lucht is er uit. Ik heb uiteraard de bovenkant ontlucht. Maar ook gezorgd dat het lucht uit de leidingen is; ik heb een keer het warme water door laten stromen naar beneden door de radiator af te tappen (later weer bijgevuld uiteraard) aan de onderkant zodat er in ieder geval 1x warm water door de afvoerleiding is gegaan.
 

Houtstooktechnicus

  • #7
Wat gebeurt er als je de thermostaatkop van de kraan af draait en de ketel laat branden?

Nog een vraagje m.b.t. je leidingen: je aanvoer is dus de onderste, en de retour de bovenste?
 

Wouterc

  • #8
Ik heb hem er een keer af gehad, maar dat maakte ook geen verschil. Met de instroom lijkt ook niets mis, het lijkt te gaan om (het gebrek aan) de door-/uitstroom.

Mbt de leidingen (even uitgaande van dat de foto recht stond, staat nu kwartslag gedraaid):
- De gebogen, onderste leiding is de aanvoer
- De rechte, bovenste leiding is de afvoer
- De verticale leiding is het verlengde van de instroom en daar zit de thermostaatkraan op
 

Houtstooktechnicus

  • #9
Apart verhaal...

Zit de rest van de leidingen ook zo? Normaal is namelijk de aanvoerleiding altijd de bovenste, check of dat nergens door elkaar loopt.

Haal die thermokop van deze radiator er nogmaals af en check of het pinnetje goed naar buiten komt. Draai terwijl de ketel brandt, de overige radiatoren dicht. Moet wel heel raar zijn wil er dan niets gebeuren.
 

Wouterc

  • #10
Ja ik ben ook helemaal de draad kwijt waarom het niet werkt. Is er een manier om te controleren of de aansluiting qua aanvoer en afvoer goed zit? De leidingen waarop de radiator is aangesloten zijn ondertussen namelijk weggewerkt.

Boven of beneden is niet echt van toepassing: de 2 leidingen waarop is afgetakt lopen op zolder horizontaal op gelijke hoogte. De afvoer zit daardoor toevallig boven de aanvoer.

Als de onderste leiding warm wordt, de verticale leiding naar de thermostaatknop ook én de bovenkant van de radiator ook; kan ik er dan vanuit gaan dat de aansluiting in ieder geval goed zit?

Want als ik dat zeker weet, kan je denk ik concluderen dat er iets mis is met de afvoer in het onderblok?
 

Houtstooktechnicus

  • #11
Het is niet logischer wijze toevallig dat 'onder' of 'boven' niet uitmaakt, hier raakt men vaak het spoor door bijster.

Maar doe nu eerst de test zoals ik hem beschreef, maar dan ter controle van die aanvoer/retour, nu vanaf dat de installatie is afgekoeld.

-Haal de thermokop van de niet goed werkende radiator en kijk of het pennetje goed heen en weer kan gaan (indrukken met achterkant hamersteel o.i.d., ca. 3 mm). Niet aan gaan trekken, dat geeft een niet te stoppen waterballet.

-Start de ketel door de kamerthermostaat op 30 graden te zetten, en de pomp op maximum snelheid.

-Voel welke leiding bij deze radiator het eerste warm wordt.

-Draai vervolgens al je overige radiatorkranen dicht.

-Luister goed of je hierbij geborrel hoort.
 

Wouterc

  • #12
Ga ik vanavond doen en ik laat weten wat er uit gekomen is!
 

Wouterc

  • #13
Net gedaan! Conclusies:
- De aanvoerleiding (de onderste) werd warm
- alle radiatoren dicht gedaan, geen opvallende geluiden
- alleen betreffende radiator en 1 beneden open (beneden kon niet dicht)
- radiator beneden en afvoer leiding terug naar ketel waren binnen normale tijd goed heet
- betreffende radiator werd extreem langzaam warm, ongeveer 30-45 minuten over gedaan
- de afvoerpijp en onderste Paar cm blijven lauwig

Hoe nu verder?
 

Houtstooktechnicus

  • #14
Duidelijk, het zit dus bij deze radiator.

Nu heb je het dopje aan de horizontale spruit bij de retour er af, maar zit er onder de verticale pijp naar de radiator kraan ook niet een dopje met een instelmogelijkheid?
 

Wouterc

  • #15
Ik kan me herinneren bij het plaatsen dat dit gewoon een opening is. Als ik deze er nu afdraai krijg ik natuurlijk een waterballet dan!

Conclusie lijkt me wel dat de afvoer geblokkeerd wordt toch? En omdat de instelmogeljjkheid helemaal open staat betekent dat dit onderdeel er af moet denk ik? Om te vervangen of schoon te maken.
 

Houtstooktechnicus

  • #16
Het ligt voor de hand dat er een doorstromings-probleem is, maar het is niet te zeggen of dit in de aanvoer of retour zit. Ze leiden beide tot hetzelfde gedrag...

En het is juist, dit spul moet drukloos en open om te kijken of er een verstopping is, kan ook net voor de radiatorkraan zitten.

Ander idee, doe eens een exacte link waar de aansluitmogelijkheden van deze radiator blijkt. Tegenwoordig is daar ook een ruime mogelijkheid in.

Zou maar zo kunnen dat je onbedoeld twee keer een aanvoer te pakken hebt...
 

Wouterc

  • #17
Een exacte link heb ik niet helaas, ik heb de radiator overgenomen. Ik denk dat hij er dit weekend maar af moet dan!
 

Houtstooktechnicus

  • #18
Doe dan eerst eens complete fotoreportage van dat ding, misschien dat iemand hem dan herkent.

En voor dat ik nekklachten krijg, en voor zover mogelijk, graag vanuit te begrijpen posities. :lol:
 

Wouterc

  • #19
Ik heb mijn best gedaan!

Voorkant:


Bovenaanzicht


Onderaanzicht:
 

Houtstooktechnicus

  • #20
Ik bedoelde dus een totaal overzicht, dus ook alle andere hoeken, totaalaanzicht en vooral, de nu niet gebruikte (mogelijk tegenovergelegen, onderzijde) aansluitmogelijkheden.
 