Intergas kombi kompakt hre 22 geeft geen display op honeywel

Remcol

  • #1
Beste,

Ik heb thuis een intergas kombi kompakt 22hre ketel hangen.

Tijdens het freeswerk is de elektricien door de signaalkabel heen gefreesd van de kamerthermostaat. (Honeywell modulation, zon ronde met een open therm verbinding)

Ondertussen een nieuwe signaalkabel er in getrokken nu maar een 4 aderige gedaan en de kamerthermostaat aangesloten. Echter geeft deze niets weer op het display. Dacht dat de oude stuk was gegaan, daarom een nieuwe gekocht ook met een open therm verbinding.
Wederom geen tekst op het display:(

Wat nu te doen???

Mvg. Remco
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
- Ketel uit- en aanzetten (stekker er even uit), als dit nog niet is gebeurd. Kan zijn dat de ketel als die een kortsluiting ziet, aanneemt dat er een aan/uit thermostaat aan zit.

- De thermostaat even als proefje met een stukje tweelingsnoer rechtstreeks op de ketel aansluiten. Werkt het dan, dan is er nog steeds een probleem in je bekabeling.

- Mogelijk is er een zekering of iets ergers in de ketel stuk. Van afstand niet te zeggen.
 

Remcol

  • #3
Zojuust geprobeerd alleen de thermostaat werkt nu ook niet.

Waar kan ik de zekeringenkast in de ketel vinden?

B.v.d.
Remco
 

Remcol

  • #4
Wel zag ik dat de tekens heel erg zwak in beeld kwamen met de proef opstelling, ik moest wel het scherm draaien en onder een bepaalde hoek was t zichtbaar.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.