Vailliant VCW NL242E ontbrand niet meer

Johanw

  • #1
(ben er niet 100% zeker van of het model de 242 is, zou ook de 182 of 282 kunnen zijn.)

De ketel is al oud ik denk dat hij geplaatst is met de bouw van de woning in '91 en hij heeft al jaren geen onderhoud gehad.

Sinds vandaag gemerkt dat de cv geen warm water geeft. Toen ik ging kijken brandde het storingslampje rood/oranje, 2x gerest maar hielp niet.

Ik heb de ontbrandingskamer open gemaakt, links zitten 2 ontsteking pennen welke ik verwijderd heb en met een messing borsteltje schoongemaakt.

Rechts zit ook een vergelijkbare pen maar deze is erg lastig te verwijderen en heb ik dus niet schoon kunnen maken, ik weet ook niet waar deze voor dient?

Zodra ik warm water opvraag gaat de ketel in werking, volgens mij hoor ik de ontsteking een tijdje tikken en na 10-15s springt hij in storing waarbij het oranje/rode lampje gaat branden en de reset knop uitspringt.

Kan ik hier zelf nog iets aan doen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zit er voldoende water in de ketel?
Gaskraan geopend?

Ik denk dat je beter een nw. kan laten hangen.
IIg eens gedegen onderhoud laten uitvoeren.
 

Johanw

  • #3
De drukmeter in de ketel staat wel aan de lage kant, maar ik neem aan dat dit alleen van toepassing is op de centrale verwarming?

Als ik gewoon de warmwater kraan open draai dan springt hij ook in storing.

Gaskraan ben ik niet aan geweest.

Verder geen zin om (veel) geld te steken in deze CV, dan is vervangen beter, want ik ga er vanuit dat een nieuwe ketel ook snel 10-20% zuiniger is.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Loopt de ventilator?

Ontsteekt hij wel. (. Hoor je hem vonken)
 

Johanw

  • #5
Ik hoor een snel tikkend geluid, neem aan dat dat de ontsteking is.

ventilator is lastiger te controleren, want dat zie ik niet. kan ik de CV laten aanslaan zonder dat ik de afdekkap ban de verbrandingskamer terugplaats? of is dat te gevaarlijk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ook ww werkt via de cv .
Deze ketels hebben een hydraulische driewegklep, als de waterdruk te laag s werkt de pomp slecht en loopt de drieweg niet goed om.
Water eerst op niveau brengen.
 

Johanw

  • #7
OK bijgevuld deze stond wel veel te laag ik dacht op 1 bar maar dat was de controle naald, de druk stond bijna op 0.

Bijgevuld met de slang tot deze op 2 bar stond. Cv ingeschakeld, warm water kraan open en het duurde nu langer voordat de CV aflsloeg. Ik had het idee dat ik een sissend geluid hoorde? iets van ontluchting?

na het sissende geluid sloeg de cv weer in storing met rode lampje.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Lucht in de pomp, sissen is de ontluchter, nogmaals starten, word het niet beter pomp ontluchten.
 

Johanw

  • #9
Ja na 3-4x resetten is het gelukt! Ik heb zelfs weer warm water!

Ik ga de komende dagen de druk in dr gaten houden en bijvullen. Wel opvallend dat hij zo laag stond.
 

Tumkie

  • #10
Mss eens werk maken van deftig onderhoud door vakman ...
 