Uba melding thermostaat Nefit HRC24 smartline

Gerben*1

  • #1
25 November 2008, 22:02 Nefit economy hr (hrc24) verwarming cv diverse problemen



Hallo,

Ik heb een nefit economy hrc 24 combi ketel met een nefit moduline 30 klokthermostaat (geplaatst 2008).
De afgelopen weken heb ik diverse problemen .
Het is een storingsmelding op de thermostaat: UBA. Op de ketel geen storingsmelding (0 H). En even voor de duidelijkheid: ik heb geen problemen met het warmwater en er lekt / drupt geen warmwaterkraan. Dit is niet de oorzaak). soms verdwijnt de melding uit de thermostaat en doet de verwarming het perfect, even later knippert UBA weer en slaat de ketel niet meer aan. ik heb hier eerder een zelfde soort probleem gelezen echter staat er helaas de oplossing niet bij.
Bij deze heer lag het niet aan de thermostaat, niet aan de bekabeling, niet aan de driewegklep, warmwater werk altijd, ook als UBA knippert op de thermostaat,wie o wie heeft ervaring met deze spook storing, de UBA vervangen is nogal een dure optie.....
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Ik vermoed een slecht contact tussen thermostaat en cv ketel.
Controleer de bedrading van thermostaat, en controleer of de thermostaat goed contact maakt met de grondplaat die op de muur bevestigt is.

Het knipperend UBA betekent dat de thermostaat contact zoekt met de cv ketel, dus om een of andere reden is dat contact eerder verbroken geweest.

Er kan ook nog een oorzaak zitten in de aan/uit schakelaar op de ketel zelf.
Als die af en toe weigert is het contact met de thermostaat ook even weg.
In het verleden is daar een terugroepactie van geweest, toen moest men de aan/uit schakelaar laten vervangen.

suc6
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
UBA foutmelding is in 90% van de gevallen ene defecte
Moduline 30...
Ik spreek uit ervaring bij mij thuis, UBA vervangen, geen
verschil, Moduline 15 erop....geen problemen meer
Voordeel voor mij is, is dat ik het uit voorraad pak...

Ik weet niet of je nog een RC Module in je ketel hebt, die
zou ook defect kunnen raken
 

Gerben*1

  • #4
Update,

allen bedankt voor jullie reactie, ik heb gisteren de moduline 30 vervangen voor de moduline 100 en heb deRCC module er tussen uit gehaald.

Probleem is tot op heden niet meer voor gekomen.

Allen bedankt voor het meedenken.
 