Perilex vraagje

Vinceger

  • #1
In diverse forums vond ik een duidelijk uitleg over de Perilex aansluiting en "meten is weten" maar helaas kom ik er niet uit.

Tussen linksboven en rechtsboven : 230.6 V
Tussen linksboven en links onder : 230.6 V
Tussen linksboven en rechts onder : 230.6 V

maar.....

Tussen rechtsboven en links onder : 0.107 V
Tussen rechtsboven en rechts onder : 0.107 V


Aks ik de stekker opendraai dan zie ik linksboven een blauwe draad in het midden een geel/groene en alle anderen bruine draad.

In de meterkast is dit een aparte groep en zie ik ook, 1x blauwe draad en 3x een apart gezekerde bruine draad (ieder met een zekering van 16).

Ik zou graag een inductie kookplaat van 5900 watt willen gaan gebruiken maar weet niet goed hoe ik deze nu moet aansluiten.

Volgens de aanwijzingen op de kookplaat waaruit 4 draden komen kan deze op drie manieren aangesloten worden.

220-240V - 30A
400V 2N - 16A
2 x 230V 2L 2N - 16A

Iemand een idee hoe ik deze nu het beste kan aansluiten, liefst zonder extra kabels te trekken ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
400v 2n., en je zekeringen nazien er zijn er 2 defect.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
Welk land is dit?
 

Vinceger

  • #4
Zekeringen zijn allemaal goed !?

Nederland

maar ik moet bekennen dat ik nooit met een multimeter gewerkt heb en gebruik nu de instelling AC V
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dan gaat er iets heel fout in je groepenkast, en loop je de kans om je huis af te branden!

Je hebt in de MK 3 groepen dwz dat ej drie fasen hebt.
De eerste serie metingen geeft keurig aan dat er 3 fasen zijn.
Maar de 2e serie geeft duidelijk aan dat dit 3x dezelfde fase is en dat bij gebruik de nul(linksboven) zwaar overbelst is.

Laat een installateur komen om dit na et zien.
 

Vinceger

  • #6
Bedankt voor de tip !
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Fotootje van de groepenkast? Als je idd maar één fase tot je beschikking hebt, zal de krachtgroep moeten worden aangepast naar een kookgroep. Vervolgens dan het 2x230v 2L 2N toepassen. Eén bruine draad dan als nul aansluiten en met tape blauw markeren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Over de gehele lengte.
 

Vinceger

  • #9
Wederom bedankt voor de snelle reactie. Heb je iets aan deze foto of heb je meer info nodig ?

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dat is duidelijk, er komt maar 1 fase binnen, die word opgesplitst naar 3 draden, dat is niet veilig om te gebruiken als kookgroep.

Die krachtgroep moet eruit en er moet een 2x230v groep geplaatst worden.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Als je toch zwaardere apparatuur gaat gebruiken, kun je ook overwegen om over te gaan naar 3x 25A. Dan moet wel je hele meterkast omgebouwd / vernieuwd worden, maar aan de andere kant: een goede update zou mij als bewoner ook meer gerustheid geven.
 

Vinceger

  • #12
@Walker: Ik zit gehuurd (particulier) en de verhuurder gaat dit helaas niet betalen.

@The headhunter: Heb je enig idee wat zo'n grapje gaat kosten, is het veel werk of is dit eventueel ook zelf te doen ?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #13
Dit is duidelijk een gebrek dat door de verhuurder hersteld moet worden. Als die weigert daar iets aan te doen, zou ik me laten adviseren door een advocaat of een huurdersvereniging.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Heb je enig idee wat de waarde van je hoofdzekering is? Die oude aardlekschakelaars mag je nl maar tot 25A belasten. Met een kookgroep erbij zou dat ook tot overbelasting kunnen leiden. De afschakelstroom van die linker aardlekschakelaar is bovendien 500 mA, ook niet meer van deze tijd. Ik ben bang dat dit hem zo niet gaat worden, zonder meer.
 

Vinceger

  • #15
De hoofdzekering is 25 amp.

Wat moet er nu precies gedaan worden om een 2x230v groep te plaatsen, zijn deze kosten enigszins te overzien?

De draden zitten er al (eventueel alleen 1 kabel blauw markeren?)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Hoofdzekering verzwaren naar 35A.
Hoofdschakelaar plaatsen.
aardlek 0,5A vervangen voor een 0,03 40A
Aardlek 0.03 25A vervangen voor 40A.

Krachtgroep verwijderen.
Nieuwe 2x230v kookgroep plaatsen.
1 bruine draad vervangen voor een blauwe.
Omkleuren is niet toegestaan!
 

Vinceger

  • #17
Top, bedankt voor het duidelijke advies !

Wel heb ik nog de volgende opmerking, ik schreef eerder dat de hoofdzekering 25A was, ik dacht dat omdat links en rechts naast de hoofdzekering een lege sokkel met het opschrift 25A te zien was.

Nu heb ik voor de zekerheid mijn jaarnota bekeken en hier staat geschreven:

Stroom capaciteit: 1x35A

Ik neem dus aan dat de hoofdzekering nu 35A is ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Idd dan zal er 35A aanwezig zijn.
 

Houtstooktechnicus

  • #19
Apart verhaal, gezien Vincer huurt en deze kast in aanmerking genomen, lijkt het mij dat dit van origine echt een 3-fasige aansluiting was.

Komt het al heel erg weinig voor dat men met een eigen hoofdaansluiting van 3 fasen terug gaat naar 1...

En dan is dit een hele rare manier van uitvoeren.

Vincer, heb jij een eigen account bij de energieleverancier, of reken je af met de huisbaas?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Toch niet, gezien de leeftijd van die kast en de toen geldende strenge regelgeving had er bij een 3 fasen kast een hoofdschakelaar onder gezeten, zonder werd je nooit aangesloten op 3 fasen.
 