Aan/uit thermosstaat icm zoneregeling en houtkachel

Sem14

  • #1
Hallo,

Nieuw op dit forum, via google hier uit gekomen.
Ik ben Sem uit Groningen en net klaar met de verbouwing van mijn jaren 30 woning.

Nu heb ik tijdens de verbouwing de complete CV installatie vervangen, dus ketel, leidingen en radiatoren.
Alles werkt perfect, echter wil ik nu ook mijn houtkachel gaan gebruiken en daar zie ik wat problemen.

Ik heb namelijk een Remeha Calenta ketel en gezien het feit dat ik zoneregeling gebruik in mijn huis (boven en onder gescheiden) heb ik een aan/uit thermostaat nodig.
Helaas kan ik de Remeha iSense thermostaat niet meer gebruiken omdat deze modulerend is.
Deze iSense heeft een openhaardfunctie, iets wat ik niet kan vinden op andere thermosstaten.

Nu zie ik wel de mogelijkheid om weersafhankelijk te gaan regelen, dit om te voorkomen dat de woonkamer met houtkachel straks warm is en de rest van de benedenverdieping niet. Echter lees ik veel nadelen over weersafhankelijk regelen.

Wie heeft hier ervaring mee?

Een andere oplossing zou een IR thermostaat zijn die je zolang de houtkachel brandt in een andere kamer zou leggen maar dat vind ik minder fraai...

Nog wat aanvullende info; alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen, behalve de woonkamer. Deze wordt verwarmd middels convectoren.

Ik hoor het graag, alvast bedankt! :)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Kun je de zoneindeling niet wijzigen? 1 zone voor de ruimte met de houtkachel, 1 zone voor de rest.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Volgens mij hebben honeywel aan uit thermostaten. Ook een openhaard functie. Tenminste de duurdere uitvoeringen
 

Bernhard

  • #4
Thermoknoppen met Rf. Alle radiatoren zijn dan een aparte zone.
Je kan de CV-watertemperatuur regelen met een aanlegthermostaat op de aanvoerleiding. Die kost ongeveer € 40,--. mvgr bernhard
 

Sem14

  • #5
Bedankt voor de reacties!

- zonneindeling wijzigen is niet echt een optie, vanwege vloerverwarming boven (badkamer) hier een zone voor gemaakt en beneden een zone, wil ik eigenlijk wel zo houden en een extra zone zie ik niet zitten.

- honeywell met openhaard functie kan ik niet vinden in de info en specs op internet. Vraag ook aan Honeywell gesteld maar geen antwoord.

- Thermoknoppen met Rf klinkt goed, is dat vergelijkbaar met honeywell home systeem? naar gekeken maar met 21 radiatoren vrij kostbaar.

Iemand ervaring met weersafhankelijk regelen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Wij hebben een open haard, maar wanneer die brandt worden de andere kamers koud. Is hier een oplossing voor?
Ja. De stralingswarmte van de open haard ontregelt de verwarming. Dit is op te lossen met de Chronotherm Vision Modulation met de optionele buitentemperatuuropnemer. Hiermee beschikt u over de Optimal Comfort-functie, waarmee voor de tijd waarop de haard brandt de verwarming wordt gebaseerd op de buitentemperatuur. Aan het einde van de avond schakelt de thermostaat automatisch weer terug naar de gewone regeling.



Maar is idd niet op,aan uit model. Sorry
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Je kan de CV-watertemperatuur regelen met een aanlegthermostaat op de aanvoerleiding.
Bernhard, ik hoop dat dit een grap is. Jij die altijd praat over besparingen, zou dit als oplossing zien?

Daar zijn tegenwoordig hele mooie regelingen voor (WA).
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Hetgeen je wenst is zeer goed te realiseren, maar niet met een weersafhankelijke regeling.
Ik raad overigens altijd een weersafhankelijke regeling af.Waarom zou de temperatuur binnen afhankelijk laten zijn van je temperatuur buiten als je een houtkachel gaat branden.....? Ik zie het verband niet zo. Beter is m.i. de woning te verdelen in zones en in deze de temperatuur onafhankelijk van elkaar te regelen.
Je geeft aan dat er een nieuwe installatie is aangebracht, dus deze zal ongetwijfeld geschikt zijn om e.e.a. in zones te verdelen.

Er wordt ook altijd alleen maar gekeken naar onderdelen die geleverd worden door bijv. Honeywell.

Even zoeken op internet en open staan voor nieuwe ontwikkelingen levert je al snel een bruikbare oplossing op die veel voordeliger in aanschaf is en ook in gebruik voordeliger uitpakt.
Google maar eens op "zoneregeling" of op "etageregeling".
 

Bernhard

  • #9
Hessie een WA en een aanlegthermostaat sturen de CV-watertemp.
Bij de een wordt de watertemp gestuurd afhankelijk van de buitentemp. en bij de ander moet je dat met de hand doen. mvgr bernhard
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Dat snap ik ook wel Bernhard, maar je gaat toch in 2014 een cv ketel niet meer sturen met een aanlegthermostaat?

Heb je aandelen bij het gasbedrijf?

Het beste is een goede zoneregeling, als alternatief WA.
 

Bernhard

  • #11
Hessie ik denk dat jij het niet snapt. mvgr bernhard
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #12
Waarom blijven sommigen toch nog altijd lopen klooien met allerlei "oplossingen", die inmiddels al lang achterhaald zijn.
Verbreed je blik eens door gebruik te maken van andere, modernere (!!) ideeën over stoken en componenten.
Een goede zoneregeling lost alles op en werkt op de CV-ketel en stadsverwarming.

Ik word dagelijks geconfronteerd met een veel voorkomend "probleem": het veel te makkelijk een weersafhankelijke regeling als "lapmiddel" toepassen.

Met als resultaat dat de gebruiker met hoge energiekosten blijft zitten, naast de installatiekosten voor een regeling die totaal niet doet wat men uiteindelijk wenst.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu