6Qmm is te gebruiken tot en met een waarde hoofdzekering 35A, bij smeltpatroon en 40A bij Installatieautomaat.
Daarboven wordt het 10Qmm. Voor een woonhuis is dat bijna niet aan de orde. Oude aansluitingen hebben soms wel eens 16Qmm. De bijbehorende stromen zijn hierbij niet belangrijk daar je hier in feite niet aan komt tenzij je een enorme wietplantage moet hebben.
Voor in de groepenkast zelf heb je, wegens de verdeling, te maken met deelstromen. Hierdoor is het niet volgens NEN normen verplicht dezelfde draaddikte als tussen de hoofdzekeringenkast, Elektrameter en Groepenkasat te hanteren. Wel is er een minimale dikte en dat is 4Qmm voor 1 circuitbeveiliger. Bij meerdere wordt dat 6Qmm. Immers er kan toch niet meer over de geleider heen dan de circuitbeveiliger toelaat en dat is in jouw geval.. 16A per geleider. Ofwel 230V*16A= 3680 Watt per geleider.
Bij gebruik van 6Qmm is de toelaatbare stroom per geleider meer dan voldoende en altijd goed. Daarom doe ik het zelf ook altijd met 6Qmm.
Een quote van jou:
En tussen je aansluiting (groepenkast) en hoofdaansluiting blijven deel stromen lopen. Stroom per fase.... I1, I2, I3.
Klopt, maar dit beschouw je als totaalstromen per geleider. Immers deze It1, It2 en It3 worden na de hoofdrail verdeelt over alle aanwezige groepen.