Badkamerventilator met ventilator naloop

Kris78

  • #1
Badkamerventilator met ventilator naloop.

Uit het plafond doos via de groene draag een continue spanning gevonden deze aan de L aangesloten.

De andere N en LT via de lamp.

En ja ventilator loopt als de verlichting aan is maar niet als het uit is.
Daarbij als ik de L afkoppel en de verlichting aandoe dan hoor ik ff de ventilator aangaan en gelijk weer uit.
Kan iemand mij helpen wat ik fout doe?

Alvast bedankt.
 

Ronaldjes

  • #2
Normaal zouden deze moeten werken met

L = vaste voeding dus Bruin, in jouw geval nog groen
N = Nul Blauw of vroeger rood.
LT = Schakeldraad zwart (vanaf de schakelaar en/of lamp)

Je weet wel 100% zeker dat je 230Volt hebt en geen lekspanning van een paar volt? Als je een losse fitting en lamp hebt kun je deze evt voor de test bij de N en L steken, en daarna bij de N en LT om te kijken of de spanning erop blijft en schakelt.

succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu