Nefit Ecomline HRC30 geen vollast meer?

Dresm001

  • #1
Ben in het bezit van bovenstaand type, geinstalleerd in 1997, goed onderhouden, ketel is overgedimensioneerd voor de installatie, is volgens installateur daardoor in zeer goede conditie gezien de leeftijd van de ketel.

Sinds enige weken maakt(e) de ventilator bij opstarten een merkwaardig geluid, alsof er een contactprobleem was: jankend op toeren komen, snel terugvallen, opnieuw op toeren komen, een aantal malen per seconde, als een soort 'gestotter'. Uiteindelijk startte de brander meestal wel.

Ik heb de bekabeling van de ventilator los- en weer vastgemaakt, daarmee lijkt het 'gestotter' inderdaad verdwenen. Maar nu blijkt dat bij warmwatervraag de temperatuur van het water al na enkele minuten te laag wordt.

Ik heb de schoorsteenvegerstand geprobeerd: daarbij start alles normaal op, maar de ventilator maakt voor mijn gevoel veel minder toeren dan ik me kan herinneren uit koude winters.

Een tweede probleem is erbij gekomen: een enkele keer ontsteekt de brander met een harde dreun, soms blijft hij zelfs snel oscillerend dreunen. Gaat vaak vanzelf over, een enkele keer heb ik de resetknop gebruikt. Daarna weer normale opstart.

Helemaal geen foutcodes; het display laat de gebruikelijke functies zien van normaal bedrijf.

Kan dit allemaal een gevolg zijn van een terminale ventilator?

Bij voorbaat dank voor een antwoord van een deskundige :)
 

Bernhard

  • #2
Dat kan komen door een scheurtje in de brander of een vuiltje in de brander.
Dat een ketel overcapaciteit moet hebben is niet juist. Een ketel werkt beter en gaat langer mee als er een te kleine capaciteit wordt geinstalleerd. mvgr bernhard
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Een te kleine capaciteit vind ik persoonlijk erger dan een te grote capaciteit.
Maar, daar verschillen de meningen van de diverse monteurs nogal eens over.

Heeft verder ook iets met dit specifieke probleem te maken.

Bij dit toestel is 99% zeker de ventilator defect.
Ik zou voor alle zekerheid ook even de brander, en het gas/luchtmengsel (laten) controleren.

suc6
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
+1 :prima:
 

Bernhard

  • #5
De theorie ondersteunt de praktijk. Een te grote ketel is niet goed. mvgr bernhard
 

Ronald41

  • #6
Dat zal de TS waarschijnlijk worst wezen, zijn ketel doet het al 17 jaar prima.

Als de ventilator niet goed draait zal de gas-lucht verhouding niet goed zijn en dus de verbranding ook niet. Brander voor de zekerheid ook nakijken is natuurlijk altijd een goed idee :D
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
@Bernard:
Ik kan hier vanalles op reageren.
Laat ik voorop stellen dat ik meer praktijkman dan theorieman ben...

Daarbij is het zo dat TS een Ecomline 30 heeft hangen, maar wie zegt dat dat toestel ook op 30kw zijn werk doet.
Deze kan zijn teruggeschroeft in KW, en kan ook nog voorzien zijn van een Moduline thermostaat, waardoor het PRAKTISCH onmogelijk is dat het toestel op een te groot vermogen brandt.
THEORETISCH kan dat wel....en daarom ondersteunt in dit geval de theorie de praktijk niet.

In geval de ventilator niet op toeren komt, klopt de gas/luchtverhouding nog wel, mits die in eerste instantie goed is.
Het toerental van de ventilator bepaald bij dit toestel namelijk ook de gastoevoer, die derhalve altijd evenredig is aan het toerental van de ventilator.

De brander controleren adviseer ik omdat TS melde dat deze soms ploft, of anderszins geluid maakte.

suc6
 

Ronald41

  • #8
Gorp schreef:
...Het toerental van de ventilator bepaald bij dit toestel namelijk ook de gastoevoer...
Dat wist ik niet, weer wat geleerd :D
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
9 van de 10x ventilator defect
 

Dresm001

  • #10
Dank voor alle reacties!

Inderdaad, er wordt gebruik gemaakt van een Moduline thermostaat, dus de ketel zal zelden op vol vermogen gedraaid hebben.

Ik zal de brander eerst (laten) controleren. Het ziet er dus naar uit dat het belangrijkste probleem in de ventilator zit. Dat moet op te lossen zijn...
 

Bernhard

  • #11
Als het vermogen van de ketel lager wordt ingesteld wordt de capaciteit minder. Maar hiermee wordt de ketel niet kleiner. Een te grote ketel is niet goed. Een ketel afstellen op een lager vermogen is totaal overbodig. De besturing en de ketel bepalen niet de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit wordt bepaalt door de weersomstandigheid in samenwerking met de radiatoren of een andere verwarming. De radiatoren verwarmen de ruimte en niet de ketel. Gedurende 90% van het stookseizoen heb je minder dan 50% van je ketelcapaciteit nodig. mvgr bernhard
 

Dresm001

  • #12
Zo leer je nog eens iets. Dank!
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #13
@Bernard:
Klein voorbeeld:
Nefit Topline 25 en 30 hebben beide identieke warmtewisselaars, zijn dus beiden even groot.

Enkel softwarematig wordt de capaciteit van de ketel bepaald.

Leg mij eens uit wat er mis is met een Topline 30 in een kleine tussenwoning??
Gesteld dat het vermogen van die Topline 30 ingesteld is op 18KW.
De bewoner wil CW5 warmwater.....

Zoals jij het stelt hangt in (bijna) iedere woning een te grote capaciteit aan ketelvermogen.
Natuurlijk zijn afgiftebronnen uiterst belangrijk....maar ze bepalen niet alles.
 

Bernhard

  • #14
Dat klopt. Als je veel warmwater wilt moet de ketel meer vermogen hebben. Dat is dan alleen bij een doorstroomtoestel. Bij een ingebouwde is een grotere ketel niet nodig. De opwarmtijd van een boiler wordt nauwelijks korter bij een grote ketel. Meestal is 8-10kW voldoende. mvgr bernhard
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #15
Laat maar....

TS is waarschijnlijk geholpen met (een deel van) onze antwoorden, en dat is wat telt.

suc5
 

Bernhard

  • #16
Gewoon grote ketels monteren. mvgr bernhard
 

Ronald41

  • #17
Gorp schreef:
Laat maar....

TS is waarschijnlijk geholpen met (een deel van) onze antwoorden, en dat is wat telt.

suc5
Amen :prima:
 

Bernhard

  • #18
In de bijbel kon ik geen uitleg vinden over een te grote ketel. Wel in technische boeken. Nadeel van een grote ketel is:
- veel meer aan- uitstarts
- elke keer uitstoot klein deel onverbrand gas
- moduleren brander werkt pas bij hogere capaciteit.
Dat betekend dat een grote ketel meer gas verbruikt.
mvgr bernhard
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #19
...... :? kom op zeg.... we praten hier over een HRC30
dus 30Kw vollast en 5.7Kw laaglast
Zou er een HRC22 zijn geplaatst....de kleinste die er
toen te krijgen was, dan praat je over 8Kw minder op
vollast en 1.9Kw minder op laaglast.
Dit heeft niets meer te maken met de vraag van de TS
maar puur haantjes gedrag.

Ja, een te groot vermogen is idd niet goed, maar niet
met deze kleine verschillen, en al helemaal niet bij
een Ecomline die op middenlast start, en na 15sec direct
terug moduleert naar laaglast (17%) om dan pas te gaan
bekijken wat hij daadwerkelijk moet gaan leveren.....
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #20
+1.....dat bedoel ik Dexter... :hup:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.