Ketel aan na toilet

Mave123

  • #1
Het valt ons op dat de combiketel aan slaat nadat we BOVEN het toilet gebruikt hebben.
Klinkt allemaal onlogisch, is ook pas nadat er het jaarlijkse onderhoud aan de ketel geweest is.
Is het normaal dat de ketel even aanslaat.
Lijkt wel dat hij het water uit het voorraadvat weer op moet warmen.
Lijkt ons in ieder geval niet logisch.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Keerklep in een thermostatische kraan is defect.

Bij doorspoelen daalt de druk in de koudwaterzijde even iets, door de defecte klep loopt dan een beetje koud warmwater uit de ketel, de ketel ziet dit en slaat even aan.
 

Mave123

  • #3
Bedankt voor het antwoord
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Of toilet is aangesloten op warm water. Kan ook nog.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Een zogenaamde hot fill toilet :-)
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Lijkt me sterk, dat het aan de keerkleppen van een kraan kan liggen.
De kraan staat immers dicht.
En zo kan er geen water terug of doorstromen.
Anders zou dat constant moeten gebeuren, bij elk gebruik van een ander water tappunt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Nee Peter. Dat kan wel. Zo krijg je namelijk ook koud water uit de ww kraan.


Hoe oud is het huis?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
@peter , je mag het hier wel komen bekijken bij mij zit er ook een keerklep vast.
symptoom: toiletbezoek geeft een kort aanslaande ketel, en soms niet echt heet water uit de keukenkraan, waarbij de thermostaatkraan in de douche erg koud word, zonder dat deze gebruikt word.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Ok dan heb ik me vergist. :-|
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
Doordat een keerklep niet meer (goed) functioneerd,
krijg je een open verbinding tussen koud en warmwater,
aangezien de koude druk altijd hoger is, zal hij het
warmwater proberen weg te drukken....
Totdat je bv de wc doortrekt, klapt je koudwaterdruk in,
en kan er dus warmwater meegetrokken worden, gevolg,
ketel denkt dat er ww getapt word en slaat aan....

aldus de uitleg voor dit verschijnsel :wink:
 

Mave123

  • #11
Huis is van 2007
Er is maar 1 thermostatische kraan in heel het huis, is in douche.
Deze geeft gewoon gloeiend heet water zoals altijd tevoren, ook de overige kranen in huis geen enkel verschil qua temperatuur met een tijd terug.
( nog voor het probleem )
Dus dat het ook kouder ww geeft als de klep defect is gaat hier niet op
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
1 van de twee is het.
Of je toilet is aangesloten op ww
Of je thermostaatkraan vertoont mankement.

Meer kan het niet zijn
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Draai de thermostaatkraan dicht en daarna op koud, je probleem zal dan weg zijn, zet je hem weer op 37 graden dan komt het weer terug.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu