Servicemelding B Remeha Calenta 40c

Omega6666

  • #1
Goedendag,

Ik heb momenteel met mijn Calenta 40c een servicemelding B. Het lijkt mij erg interessant om dit een keer zelf te doen m.b.v. zo'n servicesetje van Remeha (S101457).

Nou vroeg ik mij af met welke moeilijkheidsgraad ik hier te maken heb (ik weet: subjectief, maar zeg op een schaal 1-5), mocht ik dit inderdaad zelf gaan doen, en waar ik instructies kan vinden hiervoor (of worden die wellicht meegegeven met het setje?). Hebben professionele installateurs, die normaal Remeha's onderhouden, doorgaans wellicht een speciale cursus van Remeha gehad hiervoor?

Ik heb zelf een technische opleiding gehad en ben doorgaans relatief handig als het gaat om dit soort werkzaamheden, maar ja...

Bij voorbaat dank,

Tom
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Bij het onderhoud hoort ook het uitvoeren van een rookgasmeting. Dat lukt niet(tenzij je een rookgasanalyseapparaat hebt).
 

Omega6666

  • #3
Okay, dan laat ik het gewoon doen. Dank je wel.

Ik las overigens wel eens eerder over rookgasmetingen die worden overgeslagen. Hoe kan ik van te voren zeker stellen dat dit wel word gedaan? En heeft zo'n rookgasanalyseapparaat altijd een uitdraai o.i.d.?

Groet,
Tom
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Heel simpel, vraag de onderhoudstechnicus vooraf of hij ook een rookgasanalyse uitvoert. Zo niet, de volgende bellen.

Helaas zijn er velen die de aanschaf van deze apparatuur onzin vinden...
 

Xr8

  • #5
Deze ketel dient afgesteld te worden op O2. Dit kan alleen maar met een voorgenoemde meter.

Succes.
 

Omega6666

  • #6
Okay, thanks...

Tom
 

Omega6666

  • #7
Gebeld voor een afspraak, aangegeven dat het ging op service B en of ze daar wel een rookgasmeting bij doen. Bleek het geval te zijn.

Vanochtend belt mijn vrouw dat hij langs was gekomen, maar dat hij geen rookgasapparaat mee had, lag nog helemaal in zijn busje in een andere stad, maar was ook helemaal niet nodig, want hij maakt toch standaard alles schoon. Die meting is alleen om te bepalen of er een reiniging nodig is. Hij wist alleen niet dat het een 'service B' melding was, dus dat setje moest hij nog even halen. Als ik een rookgasmeting wilde, moest ik daar een speciale afspraak voor maken...

In hoeverre is het waar dat de rookgasmeting alleen bepaalt of er een reiniging nodig is? Ik vroeg hem door de telefoon of er ook iets afgesteld wordt o.b.v. zo'n meting, maar hij gaf aan dat dat alleen in het begin nodig was...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Wat een bullshit.

Een rookgas analyse voer je uit om te kijken of je toestel goed brand aan de hand van de door de fabriekant opgegeven waardes.
En indien dat niet het geval is wordt het opnieuw afgesteld.
Een gasblok verloopt wel iets.




Pffffff
 

Omega6666

  • #9
Okay, bedankt. Duidelijk.

Ik heb afgesproken dat we een nieuwe afspraak gaan maken, waarbij hij de service B doet, samen met een rookgasanalyze, maar wil nu eigenlijk gevoelsmatig liever op zoek gaan naar een andere onderhoudstechnicus. Hopelijk wordt er niets gerekend voor deze loze dag...
 

Omega6666

  • #10
Ik heb ze opgebeld met een klacht, dat ik het niet fijn vond dat ik een afspraak maak voor een service B en rookgasanalyse, en dat hij setje en rookgasanalyseapparaat niet mee had.

Maar voornamelijk dat ie vervolgens aangaf dat de rookgasanalyse iets met het bepalen van een reiniging te maken zou hebben, en dat daar een andere afspraak gemaakt zal moeten worden.

Op zoek naar een andere onderhoudstechnicus.

Dank voor alle hulp!
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #11
Zo ben ik ook van het ene naar het andere bedrijf gegaan. Telefonische afspraken en de werkelijkheid liggen niet altijd in elkaars verlengde... :?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om dit soort
uitspraken te doen, ja, ik weet dat in de voorschriften
van de fabrikanten staan dat je moet Co2 meten.
En er staat ook in dat je niet elk jaar groot onderhoud
moet uitvoeren, en dat vind ik veel gevaarlijker dan niet
meten....
De kans dat mijn meet apparatuur af gaat wijken, is
groter dan dat een gas afstelling verloopt (praktijk ervaring)
en nee, mijn meet apparatuur heeft net zijn 1e kalibratie
gehad, en word trouw elk jaar opgestuurd.
Daarom haal ik altijd elk jaar elke ketel helemaal los,
ik vertrouw meer op mijn ogen en oren....en nee, ik
stel geen ketels af zonder meet apparatuur :wink:
En 1x in de 2 jaar gaat de meet apparatuur eraan
en hoef dan echt zeldzaam bij te stellen (max 0.2% afwijking)
En dat verschil merkt de gebruiker echt niet in temperatuur
of gasverbruik, en een ieder die ook meet, weet dat
de Co dan nog zeer laag is....

Er is bij mij maar 1 uitzondering..... toestellen op
propaan, die gaan elk jaar los en elk jaar meten,
dit ivm het hoge risico gehalte :roll:
 

Tumkie

  • #13
In BE is het wettelijk verplicht om gasketels om de twee jaar te laten onderhouden door erkende technieker G1-G2 die verplicht is om verbrandingsattest (rookgasmeting ! )en reinigingsattest in te vullen. Om de 5jaar moet de technieker een vernieuwing aanvragen ( cursus en examen ) . Helaas geven nog veel mensen hieraan nog geen gevolg omdat de controles nog niet op punt staan maar daar komt stilaan verandering in ... Kwestie van mentaliteit en ingesteldheid !
Alle info op https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming

Binnen enkele jaren zou dit overal in Europa verplicht zijn .
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Goed streven.... dan krijgen we minder service monteurs
maar meer veiligheid :prima:
 

Marcelvm

  • #15
In BE is het wettelijk verplicht om gasketels om de twee jaar te laten onderhouden door erkende technieker G1-G2


alleen ketels boven de 20 kw
 

Xr8

  • #16
Genoemde ketel heeft een variabele service interval. Deze kan a,b of c aangeven. Volgens fabrieksopgave hoef je hier maar aan te voldoen. De o2 meting zoals bij deze ketel voorgeschreven moet je dan ook gewoon uitvoeren. Als je als service monteur deze meter niet bij je hebt kun je mijn inziens je werk niet naar behoren uitvoeren. De serviceset is gewoon als artikel te bestellen. Zelf meet ik ook altijd even de voordruk. De huisdruk regelaars willem ook nog wel eens stuk gaan.

Succes.
 