Op dit moment ben ik bezig met het verbouwen van een nieuwe badkamer. Ik ben heel erg aan het dubben hoe ik de vloer moet opbouwen.

Er liggen nu lewisplaten op de houten draagbalken. Daarover wil ik lichtgewicht beton storten met daarin al het leidingwerk en de vloerverwarming. Daarnaast moet er nog een afschot gemaakt worden in het douche gedeelte.

Welke dikte moet ik aanhouden voor de betonvloer en de zandcement dekvloer?
Kan ik bijvoorbeeld 4cm beton en 2cm zandcement doen? Of 5,5cm beton en alleen in het douchegedeelte het afschot maken van zandcement?

Ik wil de vloer zo dun mogelijk houden zonder dat het ten koste gaat van de constructie uiteraard.

Heb via de Zoekfunctie niet echt iets relevants gevonden. Heeft iemand misschien goed advies voor mij?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
De vloer zo dun mogelijk houden kan alleen wanneer u de leidingen onder de houten vloer legt, anders moet de vloer dikker worden dan nodig is.
Vooral de afvoer wordt te dik boven de platen.
Zie hier de specs over zwaluwstaartvloeren.
 

Leroy83

  • #3
Bedankt Voor je reactie Jan.

De afvoer zit onder de vloer. Het enige wat in de vloer moet zijn de waterleiding en vloerverwarmingsleidingen.

Alternatief:
Kan ik ook eerst de beton constructievloer maken zonder leidingen met een (Reppel voorschrift) 36mm dikte. Dan in de zandcement dekvloer de water en vv. leidingen leggen? Dikte van de dekvloer zal tussen de 45 en 50mm zijn.

Moeten er nog toevoegingen in de betonvloer worden gedaan voor het eventueel niet scheuren? In het zandcement komen vezels en cementtoevoeging.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
De waterleidingen niet tussen de vloerverwarming leggen i.v.m. legionella.
De leidingen blijven dan veel te lang op een voor een legionellabacterie ideale temperatuur.

De vloerverwarming kan rechtstreeks op de platen, houd min. 55 mm (lichtgewicht) beton, vanaf de bovenkant platen gemeten, aan.

Houd er rekening mee dat de maximum lengte van de overspanning 2,5 meter mag zijn en dat de balken de extra last kunnen dragen.
 

Ralph

  • #5
2.5 m overspanning met een Lewisplaat? Dat lijkt me sterk Jan...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Leek mij ook gek maar zie hier.

Komt in gewone toepassingen vrijwel niet voor denk ik.
 

Bakic

  • #7
Hoi allemaal,

Ik ga mijn badkamer binnenkort verbouwen. Ook wil ik mijn vloer opnieuw storten met zandcement.
Badkamer is 4,5m3 en de vloer wordt verhoogd met 10cm

Mijn vraag is nu hoeveel zakken zandcement heb ik nodig voor mijn badkamer.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #8
Begin even een eigen topic voor jouw vraag, zo houden we het overzichtelijk.
 