Krachtstroomaansluiting ombouwen naar 2 aparte 230 Volt

FrenkieD

  • #1
In de keuken heb ik een defecte combi stoomoven met bak/grilloven welke op een krachtstroomaansluiting is aangesloten. Nu wordt dit apparaat vervangen door twee aparte ovens (16A en 10A) die op een 230 volt aansluiting werken. Ik wil de krachtstroomaansluiting vervangen door twee aparte 230 volt aansluitingen. Mag ik hiervoor de gezamenlijke nul draad gebruiken of moet de tweede groep op een aparte nuldraad ? Zijn er in de meterkast nog aanpassingen nodig? In de meterkast zit een krachtstroom automatische zekering type MB 616E (B16).
Frenkie
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Dat kan zomaar niet.

Je moet de krachtgroep vervangen voor 2 gewone groepen. Dan per groep bedrading trekken, en deze mogen niet samen door 1 buis lopen. Dus door de huidige buis kan maximaal 1 groep.

Een andere optie is een onderverdeler in de keuken op de huidige krachtgroep, maar dan kom je waarschijnlijk met de selectiviteit niet weg.
 

Egfdevos

  • #3
Vervang de krachtgroep voor een kookautomaat.
Dan heb je 1 groep van 2x230V.

Als je dat niet zou doen en een gezammelijke nul zou gebruiken. Zou je in theorie 16+10=26A over 1 2,5mmq draad kunnen laten lopen en dat mag niet.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Vervang de krachtgroep voor een kookautomaat.
Dan heb je 1 groep van 2x230V.
Dit mag niet. Er mogen geen twee 230 V contactdozen op één kookgroep.
Als je dat niet zou doen en een gezammelijke nul zou gebruiken. Zou je in theorie 16+10=26A over 1 2,5mmq draad kunnen laten lopen
Dit klopt niet, want er sprake van draaistroom. Omdat de drie fases tegenover elkaar verschoven zijn, kunnen ze een nul delen.
 

Egfdevos

  • #5
Op het moment dat ik een kookautomaat gebruik heb ik niks te maken met draaistroom.

Even voor de duidelijkheid de kookautomaat word op 1 fase aangesloten. De andere 2 vervallen.

Ik heb dus 2 gelijke fase en 2 nullen en een aarde elk 2,5mmq door een 19mm buis.

In dit geval mag ik die op twee wcd's aansluiten.

Het enige nadeel is dat beide wcd's uitschakelen bij een overbelasting op één van hen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Het is niet toegestaan. gekoppeld of niet, het is niet toegestaan.
Een kookgroep is alleen toegestaan voor het aansluiten van een perilex aansluiting.

In jouw beredenering zou je ook een 3 fasen aansluiting op deze manier mogen uitsplitsen, en dat mag ook niet.
 

Egfdevos

  • #7
Wijs mij eens aan in de NEN1010 waar staat dat je op een kookgroep(eindgroep) geen tweepolige wcd's mag aansluiten?


Systeem Perilex is niet de enige vijfpolige wandcontactdoos die voor een kooktoestel gebruikt hoeft te worden. NPR 5310 - blad 44
 