Nefit Economy geen sturing op 3 weg klep

Handige papa

  • #1
Ik heb een Nefit Economy HRC24 van 2002.
Bij het afnemen van tapwater wordt het water niet warm.
Normaal de driewegklep vast, deze is door mij vervangen. Motor inmiddels ook vervangen (VC8010)
Toch gaat de klep niet om naar van CV naar Tapwater.

Wat kan dit nog zijn en wat kan ik nog controleren?

code ketel *285-02-30-0167*
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Volgens mij heeft hij een tapsensor. Deze zal defect zijn.
 

Handige papa

  • #3
Zou heel logisch zijn maar waar vind ik deze en hoe kan ik deze controleren?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Hier staat de installatie handleiding

installatie handleiding


Hij heeft een boiler sensor
En een uitstroom sensor

Ik denk dat de uitstroom sensor defect is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Sowieso de uitstroomsensor.....maar dan zou die wel
iets warm moeten worden door de warmhoudsensor,
dus ik zou ze alle 2 vervangen :roll:

te vaak gehad dat ik de uitstroom verving, en binnen
een paar weken de warmhoud ook moest doen.....
 