Nefit ecomline hr, 3 weg klep vervangen

Lody

  • #1
Goedenavond,

Ik heb eerder gevraagd naar een oplossing voor mij probleem rond mijn HR CV Nefit ecomline hr blijft verwarmen

Hieruit kwam dat ik een probleem heb met de 3-weg klep. Nu heeft het probleem zich enige tijd niet voorgedaan maar treedt nu weer op. Daarom ga ik de klep toch maar vervangen.

Heeft iemand een handleiding of advies hoe ik de klap goed kan vervangen(ik ben redelijk handig)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Open de ketel
Draai de kotor er af.

Ik ga er van uit dat je alleen het binnenwerk gaat vervangen niet de hele klep.

Maak de installatie drukloos.
Duw het binnenwerk even in om ook daar het water weg te krijgen.
Neem het speciale bij de klep geleverde sleuteltje
Zet het sleuteltje er op en draai hem los

Links om

Haal het binnenwerk er uit.
Let op dat er niks af breekt dat moet je er namelijk weer uit frunniken anders past de nieuwe klep niet.

Monteer het nieuwe binnenwerk.
Monteer de motor.

Vul de installatie

Klaar
 

Xr8

  • #3
Controleer inderdaad goed of het oude binnenwerk er in zijn geheel uit komt. Ze breken nog wel eens af. Nefit heeft een speciaal binnenwerk. De standaard wordt afgeraden.

Succes.
 

Lody

  • #4
Klussers,

Bedankt hij werkt weer als een zonnetje.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.