Atag E-serie zeer snel op code 6

Zenn

  • #1
Ik heb een ander huis gekocht met een cv-ketel van Atag de E32 van ca. 2007. Thermostaat is een Brain-Q.

Mijn huis wordt onder verwarmd met vloerverwarming als bijverwarming en nog twee extra radiatoren. Nu is het geval dat de woning niet echt warm wil worden. De ketel valt ook (naar mijn mening) vrij snel naar 6. Brander uit bij vragende kamer temperatuur. Dit bij ca. 44 graden, terwijl ketel temp ingesteld staat op 60 graden. Dan brand de ketel weer even en dan gaat hij weer op 6. Ik heb het idee dat hij dit zo'n beetje blijft doen. 3-6, 3-6 enz. Is hier een defect aan de ketel of hoort dit zo. Graag jullie mening.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Waarom hem op max 60 gr gezet icm radiatoren???
De ketel reken met max 60gr en zal dan een setpoint
bepalen, die zal nu dan rond de 45gr liggen.

Dus als antwoord op je vraag: ja, met de ingegeven
beperkingen is het normaal dat ie zo stookt en niet
zo warm word in je huis
 

Zenn

  • #3
Bedankt voor je reactie. Ik woon er pas sinds afgelopen vrijdag. Temp. stond al ingesteld op 60 graden. Woning wordt niet echt warm en merk op dat hij wel erg vaak gaat van 3-6, 3-6 etc. Wat is dan de gewenste cv temp. bij een gecombineerd systeem?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Begin eerst eens op 80 graden, let op, dit is dus een
MAX temp wat hij MAG bereiken, als er weinig vermogen
nodig is zal hij ook niet echt warm worden, pas als er
een lange vraag aan warmte is of een grote temp.verhoging
dan pas zal hij harder en heter gaan werken, dus dit
berekend hij zelf.
 
Status