Beste forumleden,
Ik heb een probleem met mijn 6 jaar oude AGPO Econpact 5-235 c.
Het probleem is: warmwater via de douche en verwarming gaat prima. Alleen als ik het bad wil laten vollopen gaat hij na een poosje snel over op koud water en de drukmeter in de ketel van 1.5 naar 3 bar en stop de gehele cv. Fout code F5 of F10. En koud water in bad is niet lekker :( .

Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?

Vast mijn dank

gr
Opie
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
F5= waterdruk te laag <0.8 bar
F10= aanvoer sensor fout.

Ik verwacht een probleem met een pomp, hierdoor gaat de ketel aan de kook.
Mogelijk is je expantie vat ook defect en je prescor want die opent bij 3Bar.
 

Opie

  • #3
Dank voor uw reactie,
Ik zelf verwacht niet het expantie vat, want al staan we een 1/2/ te douchen gaat alles goed. En de prescor ook niet want die gaat open als hij op 3 bar komt. Sorry had ik niet vermeld.
De pomp ga ik naar kijken.
gr
Opie
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als een prescor eenmaal geloosd heeft blijft deze vaak lekken, vandaar vervangen omdat deze aangesproken moet zijn.

Wel vreemd dat je wel normaal kan douchen.Ik zou verwachten dat die ook last heeft van een slechte pomp.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Is niet zo vreemd, op douchen moduleert hij terug. Weinig ww nodig.
Bad vollopen veel warm water vollast.

Ik denk dat je de kap eens er af moet laten halen en het toestel goed moet laten controleren.
 

Adri72

  • #6
Ketel gaat aan de kook, probleem komt meer voor bij de Econpact. 6 jaar is best oud voor een Econpact
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #7
Beetje erg kort door de bocht Adri!
6 jaar is erg kort voor wat voor ketel dan ook.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #8
Adri72 schreef:
Ketel gaat aan de kook, probleem komt meer voor bij de Econpact. 6 jaar is best oud voor een Econpact
Tuurlijk, die moet je met 4 jaar vervangen zeker :lol:
Adri72 jij houd in ieder geval wel de economy op gang :cool:

Groeten b
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #9
Inderdaad het vollast verhaal.
Toestel produceert meer warmte dan de primaire warmtewisselaar weg kan voeren.
Dit probleem zit hem in de warmtewisselaar.

Loskomende lamellen zijn de oorzaak van dit probleem.
Laat het toestel door een Agpokenner nakijken.
Laat desnoods de fabriek komen.

1 kleine tip:
Indien de wisselaar vervangen moet worden, spaar dan even door voor een kwaliteitstoestel.

Want....inderdaad....6/7 jaar is al redelijk wat voor dit toestel!!

suc6
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Deze toestellen staan inderdaad niet zo goed bekend, om het zacht te zeggen. Als ie met een investering van 150 euro weer draait, zou ik dat doen, anders toch echt gaan vervangen.

Let wel op welke monteur je uitnodigt, soms worden hoge voorrijkosten gerekend als men de klus niet mag klaren.
 