AWMR210 aansluiten op een stopcontact/schakelaar combinatie

Arnvis

  • #1
Beste mensen,
Een AWMR210 sluit je aan op een schakelaar. Het aansluitschema is me duidelijk. Ik heb een AWMR210 en wil deze op een stopcontact/schakelaar combinatie aansluiten. De fase draad wordt hier dus gezamenlijk gebruikt. Ik kom er niet uit hoe ik deze AWMR210 aan moet sluiten. Gokken is uiteraard niet de juiste manier. Heeft iemand voor mij een aansluitschemaatje ?
met vriendelijke groet,

arnvis
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Is gemakkelijk te vinden op internet.



Zoals je ziet, sluit je de draden die uit de dimmer komen op de schakelaar aan.
De bruine en de zwarte draad, die normaal op de schakelaar zitten aangesloten, sluit je dan op punt 1 en 2 aan.
 

Arnvis

  • #3
Beste Peter,
Dank voor je reactie. Het zal wel aan mij liggen,ik ben geen elektroman, maar WCD/schakelaar combinatie heeft één gezamenlijke fase. Volgens de gebruiksaanwijzing moet ik de draden van de schakelaar in de dimmer vastmaken en de draden van de dimmer vastmaken op de punten die vrijgekomen zijn. In mijn geval ga ik dus de gezamenlijke fase in de dimmer vastmaken. Maar dan krijgt de WCD volgens mij geen voeding. Die draad zit in de dimmer.
 

Atmoz

  • #4
Kun je geen 3 voudig lasdopje toepassen om de fase naar de schakelaar en de dimmer te brengen?
Vaak heb je op wandcontactdozen de mogelijkheid om 2 draden per aansluiting in te voeren. Zit dit ook zo bij jouw contactdoos, dan heb je geen lasdopje nodig.
 

Arnvis

  • #5
Beste Peter en Atmoz.
Ik ben uitgegaan van de tekening van peter. Dat in mijn geval het een WCD/Schakelaar is doet niet ter zake. De fase en schakeldraad in voeren in de dimmer en de vrijgekomen punten bezetten met de draadjes van de dimmer.
Het werkt en ik zie geen rook, ha, ha, ha.
fijne dag en bedankt voor jullie hulp
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Mooi, maar ook een beetje vreemd dat dit werkt.
De AWMR210 sluit je normaal aan op een schakelaar, dus potentiaal vrij.
Nu heb je over de twee aansluit draden ook een schakelaar gezet, maar een
van de twee uitgangen is wel gekoppeld aan de fase. De ingang van de module
heeft dus blijkbaar een galvanisch gescheiden ingang (de twee draden)
 

Arnvis

  • #7
CITAAT van KLIKaanKLIKuit
Geachte heer De Visser,

Dit is mogelijk, we hebben hier helaas geen schema van beschikbaar. De AWMR 230 kunt u dan aansluiten tussen de lamp en de schakelaar. Aan het stopcontact verandert dus niets, u kunt hier simpelweg de schakeldraad en de fase draad vanaf de schakelaar voor pakken.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,


Mike Verhelpen
Allround Support Employee

Beste Peter, Dank voor je bericht. Het werkte echt. Werkte, want vanmiddag heb ik de boel opgeblazen, helaas. Toen ik op het stopcontact een stofzuiger aansloot hoorde ik geknetter en de dimmer is overleden. Bovenstaand een e-mail antwoord op een vraag aan hun om een schemaatje om een dimmer aan te sluiten bij een WCD/Schakelaar. Ik kon niet direkt wijs uit hun antwoord en zodoende kwam ik bij jullie. Zoals het tekeningetje heb ik het geheel aangesloten. Het vermogen van de stofzuiger is dus teveel om over de dimmer te laten lopen. Klopt ook, want hij is maar 200 Watt oid.

arnvis
 

Atmoz

  • #8
Ik ben er 100% zeker van dat eea niet volgens het schematje is aangesloten.
De wandcontactdoos en daarmee de stofzuiger heeft niets met de dimmer te maken. Die stroomkring moet helemaal apart lopen.
Probeer eens een schema te maken hoe je het aangesloten hebt, je zegt zelf in een bericht dat je denkt dat de wandcontactdoos geen voeding krijgt.
 

Arnvis

  • #9
Ik zou gereageerd hebben op een bericht van Peter, dit moet zijn Ronny, sorry
betreffende bericht 21:22 uur

reactie naar atmoz: Ik ga proberen een schemaatje te maken hoe ik het verkeerd heb gedaan.

arnvis
 

Arnvis

  • #10


Beste Atmoz,
In de hoop dat het goed is gegaan,
de linker tekening is bestaande situatie
en de tweede bleek dus een ramp te veroorzaken.

arnvis
 

Atmoz

  • #11
Helemaal duidelijk is de tekening nog niet. Aansluitpunt linksboven?
Je hebt de bruine draad in de dimmer ingevoerd? Ik neem aan op L. Het golfje gaat naar de lamp?
De soepele draadjes mogen alleen naar een potentiaal vrij contact gaan, zoals Ronny ook al zei.
Dus in de schakelaar/wcd combinatie mag geen doorverbinding zitten naar die schakelaar-aansluitingen.
Is het trouwens een echte schakelaar/wcd combinatie of zijn er een aparte schakelaar en wandcontactdoos geplaatst?
 

Arnvis

  • #12
Hallo Atmoz,
Het punt linksboven is niets op aangesloten. De fase is ingevoerd in de L en de andere in het golfje. Het is een combinatie schakelaar/stopcontact.
Het aansluitpunt linksonder (fase) blijkt dus intern doorverbonden te zijn met de schakelaar. En daar is het dus fout gegaan.
Het antwoord van KLIK aan KLIK uit, citaat wat ik heb geplaatst in een eerder bericht, snap jij dan wat zij hiermee bedoelen ?.

Ik kan vanavond pas weer antwoorden.
 

Atmoz

  • #13
Het antwoord van Klikaan Klikuit is niet echt fout, maar onvolledig en onduidelijk. Je hebt er niets aan.
Blijf je met het probleem zitten dat er in de combinatie een doorverbinding zit tussen schakelaar en stopcontact. Je zult op een of andere manier moeten zorgen dat de soepele draadjes van de AWMR210 echt alleen verbonden worden met de schakelcontacten. Deze schakelcontacten mogen verder geen verbinding hebben met fase, nul of wat dan ook.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Zoals je het getekend hebt in de rechter afbeeldin gaat het gegarandeerd fout.
De fase komt op de dimmer binnen, en zal zichzelf een weg zoeken naar de nul via e stofzuiger.
(even simpel uitgelegd)
Natuurlijk is er een bepaalde inwendige weerstand via de dimmer, maar er gaat een stroom lopen.
Ik had kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren.

Het is onmogelijk om te bepalen of je het op een wcd\schakelaar combinatie aan te
sluiten zonder te weten hoe de ingang van de AWMR210 er uit ziet.

Er is wel een mogelijkheid met behulp van een hulprelais.
Deze sluit je aan op de nul (blauw) en op de "schakel uitgang" van de schakelaar.
Het relaiscontact sluit je weer aan op de draden van de ingang, en de uitgang op de fase
en de zwarte draad naar de lamp.
Het nadeel is wel dat het dimmen met de schakelaar misschien wat moeilijker gaat.

Deze opzet heb ik zelf eens bedacht, maar nog niet getest.
(ik heb mijn hele huisvol met dit spul :-)
 

Arnvis

  • #15
Hallo Atmoz,
Ik snap nu volledig wat het probleem is. En belangrijker: Dat het in de toekomst niet meer hoeft te gebeuren wat er nu fout is gegaan.
Als een WCD/Schakelaar combinatie zowel de schakelaar als het stopcontact ieder een eigen voeding hebben is het geen probleem een dimmer in te bouwen. Zoals je (jullie) schrijft (ven) moeten ze volkomen gescheiden zijn van elkaar. Ik zie het maar als leergeld dat ik mijn dimmer opgeblazen heb. Misschien hoor ik nog iets van KLIK aan KLIK uit. Ik heb hun op de hoogte gebracht wat er gebeurd is. Niet geschoten is mis !!

Bedankt voor jullie hulp, fijn weekend,

arnvis
 

Arnvis

  • #16
Ronny en Peter, Jullie ook bedankt voor je hulp.
Ronny stelt dat je wel kon voorspellen dat dit fout kon gaan. Jammer dat ik het niet wist, nu weet ik beter. Ik ga me verdiepen in het programmeren van het klik aan klik uit spul. Het is een crime. De gebruiksaanwijzing is nu niet de meest vriendelijke. Ze zijn bezig met een andere app.
Nu ga ik buiten de topic denk ik.
allen een fijn weekend en bedankt voor de hulp,

arnvis
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Ik wacht ook al een tijdje op de nieuwe app.
Het programmeren is niet zo moeilijk, ik doe dat meestal online via de pc.
Met de Android app. lukt dat niet, en via de Apple app gaat het beter.
Ik had wel continu problemen met scenes, en die zijn opgelost door als laatste
een extra scene toe te voegen die eigenlijk niets doet.
Hopelijk komen ze snel met iets nieuws.
 

Arnvis

  • #18
Geachte heer de Visser,

Vervelend om te horen dat het product niet naar behoren functioneert,

Het zal in dit geval met de aansluiting te maken hebben gehad, omdat het stopcontact meegeschakeld is,

Als u ons van uw adres voorziet, zal ik u een vervangende AWMR toesturen, overigens heb ik een schema bijgevoegd met de manier van correcte aansluiting, de rode streepjes geven de plekken aan waar de AWMR gemonteerd dient te worden,



Mike Verhelpen
Allround Support Employee

Beste mensen, Bovenstaand en reactie van KLIK aan KLIK uit.

Ik krijg een vervangende dimmer toegezonden van KLIK aan KLIK uit.
Super goede coulance, ben ik blij mee.

arnvis
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #19
Ze hebben een goede service.
Ik heb ooit onverklaarbare problemen gehad met afstandsbedieningen.
Deze zijn ook gratis vervangen, en de het probleem was opgelost.
 

Supergroover76

  • #20
Arnvis schreef:
.......... overigens heb ik een schema bijgevoegd met de manier van correcte aansluiting, de rode streepjes geven de plekken aan waar de AWMR gemonteerd dient te worden......