Wasmachine op trekschakelaar in badkamer

Bembi

  • #1
Dag,

graag wil ik mijn wasmachine in mijn badkamer plaatsen. Er is niet veel ruimte. De wasmachine komt in een hoek van de badkamer bij een metalen ligbad en een wastafel. Zie bijgaand de maten.

De wasmachine komt op een geaarde trekschakelaar. In het plaatje (niet goed in verhouding overigens, maar het gaat even om de maten) zijn de rondjes afvoer en de rechthoekjes de kranen. Geel is een radiator die boven de wasmachine hangt. Rood is de trekschakelaar.

Is het toegestaan om de wasmachine op deze manier te plaatsen? Volgens hangt de trekschakelaar in zone 3 aan de wand.

Bij voorbaat veel dank, groet, topti

 

@$T

  • #2
Ja dit mag. Maar ik zou altijd,zeker bij het in bad gaan de schakelaar uitzetten
 

Bembi

  • #3
Ok, dank! Mijn plan was om de wasmachine via de trekschakelaar in- en uit te schakelen.

Nog een vraag naar aanleiding van dit punt.

Momenteel staat de wasmachine op zolder. De huidige trekschakelaar op zolder staat op een aparte groep en loopt uit de meterkast omhoog naar de zolder achterlangs de douche (zie plaatje, achter een waterdichte scheidingswand).

Om de trekschakelaar in de badkamer te monteren in de tegenoverliggende hoek is mijn idee om de draden onder de vloer van de zolder/boven het plafond van de badkamer door te trekken en deze boven die hoek door het plafond heen weer naar beneden te laten.

Vraag 1: mag dit?
Vraag 2: moet dit na aanleg door een erkend elektricien goedgekeurd worden?

Groet, topti
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Wasmachine staat in zone 2, vraag me af of dat toegestaan is.
 

Bembi

  • #5
Hi,

sxnder, dank je. wat ik begreep was dat de aansluiting buiten zone 2 moet zitten (hierdoor is de machine geaard en veilig). De machine zelf mag in 2 staan.

maar misschien heb ik het mis. groet, topti
 

Peter_H

  • #6
Ik kan me haast niet voorstelle dat het mag. Hij staat nu in zone 2 en de aansluiting in zone 3. Als dat mag, dan zou ik bijna redeneren dat hij ook in het bad mag staan, zolang de aansluiting maar in zone 3 is.
Los van de regelgeving, persoonlijk zou ik de wasmachine op zolder laten staan (ergens anders in de badkamer heb je ook geen ruimte zie ik). De kans dat het mis gaat is niet zoo groot, maar als het mis gaat en de aarding + aardlekschakelaar werkt niet dan ben je kansloos met een nat lichaam. Het zal vast wel eens voorkomen dat je de trekschakelaar vergeet uit te zetten als je in bad gaat en daarbij je kunt zo nooit in bad gaan als de wasmachine aanstaat.

Wat betreft je vragen:
vraag 1: volgens mij mag dit
vraag 2: volgens mij hoef je niet iedere verandering door een elektricien te laten keuren. Maar als er iets fout gaat ben je zelf verantwoordelijk, ook voor de verzekering.
 

Leensen

  • #7
Topti schreef:
De machine zelf mag in 2 staan.
Ik weet niet precies welke IP waarde vereist is in zone 2, maar ik kan me niet voorstellen dat de wasmachine daar aan voldoet.
Of zit er een vertikale wand tussen het bad en wasmachine? Want dan zou het zone 3 kunnen zijn.

Los daarvan, dat is toch een rare plek voor een wasmachine?
Telkens je hoofd stoten tegen de wastafel als je de wasmachine wilt in- en uitpakken...
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Even opgezocht in voorschriften

Is je elektrische installatie beveiligd met een aardlekschakelaar, dan gelden voor de badkamer de volgende zones:
-Zone 1 = de ruimte direct boven badkuip, douche of wastafel (tot 225cm hoog)
-Zone 2 = de ruimte met een straal van 60cm of minder rondom badkuip, douche of wasbak (tot 225cm hoog)
-Zone 3 = de ruimte op meer dan 60cm afstand van badkuip, douche of wasbak


In zone 1 mag zich geen enkele elektrische installatie bevinden. In zone 2 alleen apparaten op laagspanning (12 of 24 Volt). In zone 3 mag normale spanning (220 Volt) aangelegd zijn.

Verder gelden de volgende regels:
-Alle waterleidingen en metalen delen van de vloer (Lewis platen), badkuip, douche en CV radiatoren moeten afzonderlijk beveiligd met een (blanke) aardedraad.
-Halogeen spotjes in zone 2 zijn toegestaan, mits de transformator zich in zone 3 bevindt (of buiten de badkamer).
-Stopcontacten, schakelaars of dimmers in zone 3 moeten voorzien zijn van randaarde.
-Alle lampen moeten waterdicht, geaard of dubbel geïsoleerd zijn.
-Andere 220V apparaten mogen alleen in de badkamer worden gebruikt in zone 3.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #9
Hij mag daar niet staan! Voorzover ik het kan bekijken kan hij nergens in de badkamer staan.
 

Xr8

  • #10
Dan ken ik nog heel wat situaties waarbij de wasmachine zo opgesteld staat. Vooral jaren 60 woningen in flats. Aansluitingen zitten vanaf de bouw in 1963 al zo.

Succes.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #11
Daar wordt niet naar gevraagd.
Ts vraagt of het zo mag. Nee dus!
Als hij hem wel zo opsteld is dat zijn eigen verantwoording.
 

Xr8

  • #12
Klopt, vraag me dan echter wel af hoe eea dan zit bij woningbouw woningen? Het zou dan betekenen dat de stichtingen een onveilige, niet toegestane situatie handhaven.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #13
Die woningen stammen uit een tijd, dat de zone indeling nog niet bestond, en voldoen aan de norm die destijds gold.
Maar bij een ingrijpende verbouwing moeten ze aan de huidige norm voldoen, en dat gaat dus vaak niet lukken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login