Ik heb nu de radiatoren allemaal afgesloten op 1 na waar die ik open zet
en daarna de thermostaat hoger gezet.
en dat afgewisseld voor alle radiatoren ( steeds gezorgd dat er 1 open staat
ik heb het idee dat ik nu wel een deel lucht of verstopping kwijt ben
maar er kwam ook een heleboel herrie tijdens het doorspoelen...

daarna was het weer rustig.

hoelang mag dat doorspoelen ongeveer ?

1 x kwam er een flinke knal (wat waarschijnlijk de lucht of verstopping was die door de knik kwam)
toen maar weer alles opengezet...

dat met dat afschot (dat de radiator bij het ontluchtingspunt iets hoger hangt zal ik ook proberen/ nalopen.
 

Handig2

  • #2
Net zo lang doorspoelen, tot dat het water helder en schoon is.
Als je zwarte (toluleen) slangen hebt, waar de radiatoren mee is aangesloten, dan zal je vaker (min. 1 x p/jaar) moeten spoelen, omdat die zwarte slangen/leidingen zuurstofdoorlatend zijn en oxidatie afgeven in de vorm van magnatiet (de bekende zwarte drab).
Dit kan je gescheiden houden door een scheidingsfilter tussen te plaatsen op de retourleiding bij de ketel, die troep opvangt.
 