Plafond isoleren met als 'dak' een balkon

Flint.

  • #1
Laatst kwamen er druppels uit het plafond. Bleek er ijs te liggen,op de isolatiematten ,dat aan het smelten was. Iemand enig idee hoe dit kan of te verhelpen is? Nu is er beton, klein beetje ruimte, isolatiematten, plastic en dan gips. Alvast bedankt
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Ik mis de ventilatie in de opsomming, is die aanwezig ?
 

Flint.

  • #3
Is eigenlijk niet te doen. Het balkon heeft, aan de niet gevelzijde, een dikke rand eronderzitten, waaronder gelijk mijn kozijn zit. Aan de gevelzijde zit een grote stalen I bint.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Dan zal de ventilatie waarschijnlijk plaatsvinden door de kieren bij het balkon, de warme lucht slaat neer op het koude beton en dan kan het lekken na ontdooien, de oorzaak is dus m.i. een koudebrug.
Ik waag me er niet aan hier verder wat over te zeggen van achter een monitor, misschien verstandig een bouwkundige even te laten kijken.

Ventilatie is altijd mogelijk zolang er ramen zijn. :wink:
 

Kacheltje

  • #5
Ook ongeïsoleerd is een betonnen balkon een bron van vochtproblemen als het aan de buitenlucht ligt.
Als heel veel vocht door de damprem is gekomen dan ligt de oorzaak meestal in de afwerking van de folie. Sluit niet goed aan of is ergens onderbroken. Het kan een uitdaging zijn als er leidingen lopen of er moeten lichtpunten komen. :wink:

Enige zinnige oplossing die ik kan bedenken zo is om een klimaatfolie toe te passen op voorwaarde dat deze geheel goed afdicht. Het beton zal niet snel rotten door vocht maar de rachels en gipsplaten kunnen er minder tegen.
Klimaatfolie zal het vocht wat er tussen komt in de zomer afstaan door dit folie, aan de binnenzijde dus. Beton is nog al dampdicht en het vocht komt daar dus slecht weg.

Andere manier is van boven af isoleren maar wat daar in jou situatie de mogelijkheden zijn ?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Hoe kan iets aan de buitenlucht liggen. Beton is niet zo damdicht hoor. De mu waarde is 30 en van hout 16.
 

Kacheltje

  • #7
Oh Dat valt idd mee dan, ik ging er bij deze gemakshalve uit dat het behoorlijk dampremmend was.
Balkon`s worden nogal eens voorzien van betonverf en dan is de situatie wel anders.

Feit is iig dat het woonvocht niet op tijd weg kan, vaak een gevolg van het niet goed afsluiten van een dampscherm en als het beton een dampopen karakter heeft zal die situatie nog slechter kunnen zijn.

Zou zelfs nog kunnen dat lekage een rol speelt, weten wij veel. :lol:
Flint zou met de info eerst eens goed moeten bekijken wat de mogelijke oorzaak is geweest van het ijs onder het plafond.
 

Tiho

  • #8
Ik zie voor normaal beton waarde 36-200 staan.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
@ Thio. Dat zal best wel maar deze waardes hebben niet zo heel veel invloed. Of ik 30, 36 of 200 gebruik het maakt niet zoveel uit. Een dampremmer met een getal van 65000 die doet iets.

@ Kacheltje Er gaat woonvocht een warmte stroom van koud naar warm. Het deel vocht had die dampremmer moeten voorkomen. Hij is wel geplaatst maar zover ik het allemaal kan volgen is er toch condens.
Als het lekkage was geweest dan had hij geklaagd van voor de vorst periode.

@ Flint Hoe dik zijn die isolatiematten en ik neem aan dat het een wol is. De openruimte is ???
Kan je ook zien of de zijkanten de opstaande kanten van het isolatiemateriaal ook iets aan damprem wordt gedaan. Ongeveer zo.
 

Kacheltje

  • #10
Sneeuw kan lekkages geven waar je bij regen geen probleem kan ondervinden, maar zoals gezegd komen de meeste problemen wel voort uit een een niet goed sluitende damprem.

De genoemde difusiegetallen zijn genomen met een meter doorsnede van het materiaal WGB.
Je dient ze wel na te rekenen naar de daadwerkelijke materiaaldikten.
Nu klinkt 65.000 wel heel indrukwekkend ten opzichte van 200 voor beton maar je vergeet een belangrijk detail dat het gaat bij 1 meter dikte van beide meterialen.

10 cm beton geeft een andere waarde dan een PE folie van 0,2 mm dikte.

Voor 0,2mm PE kom je uit op 13 en 10 cm beton kan dit oplopen tot 20.
In dit voorbeeld loopt het dan toch echt spaak ook al sluit het dampscherm volledig aan.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Klopt helemaal.
Hoe dikker de beton hoe damdichter, dus nog meer aandacht aan de dampremmer.

Maar waarom loopt het echt spaak Kacheltje. Ik denk dat je niet meer kan doen, de damprem tegen de beton en dat wordt volgens mij vaak vergeten.
 

Kacheltje

  • #12
Zie de berekening van de werkelijke dampweerstand van 10 cm beton en een dampscherm van 0,2mm. :wink:
Je kan geen conclusie trekken uit de getallen die je aangaf.

Die zit in de formule RD of Z = (u x d)
Dat is de dampdifusieweerstand. De u is de dampdiffusiecoefficiënt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu