15 Januari 2013, 21:13  Nefit economy HR

Mijn cv installatie heeft het volgende probleem, om de woonkamer van 16,5 graad naar 20 graden te verwarmen heeft de installatie meer als 3 uur nodig. De circulatiepomp word gloeiend heet en de radiator in de woonkamer, degene die het verste weg hangt word maar aan één kant warm. Ik heb alles van beneden naar boven ontlucht maar kom er niet aan uit. Een loodgieter heeft er een nieuwe pomp en temperatuursensor ofzo ingezet maar die weet het ook niet meer. Het lijkt net of het water niet goed rondgepompt kan worden...... Wie kan mij helpen ??
Naar boven
Obelix2
Specialist Verwarming



Geregistreerd op
1-3-2008
Berichten: 4755

zuiden des lands

15 Januari 2013, 21:28 

Heb je ergens een kleine radiator die snel op temp is?
Naar boven
Hanzeke




Geregistreerd op
15-1-2013
Berichten: 4

Rijsbergen

15 Januari 2013, 21:42 

Ja dat klopt, in de badkamer. Dat is ook de eerste radiator na de ketel. Maar als ik die dicht zet maakt dat geen verschil
Naar boven
The headhunter
Specialist Elektra



Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 11282

groningen

15 Januari 2013, 21:48 

Zoek maar eens op waterzijdig inregelen.
Naar boven
Gorp
Specialist Verwarming



Geregistreerd op
3-11-2005
Berichten: 583

15 Januari 2013, 21:56 

Nieuwe pomp en temperatuursensor?
Waren die defect dan, en zoja welke storing gaf de ketel?

Toestelstatus/gegevens uit laten lezen tijdens bedrijf, dan kan men zien wat de ketel doet, en waarom het niet warm wordt.

Lijkt erg op inregelen inderdaad.

suc6
Naar boven
Hanzeke




Geregistreerd op
15-1-2013
Berichten: 4

Rijsbergen

15 Januari 2013, 22:06 

Hij dacht dat de pomp kapot was ja. Die word wel heel erg heet. Je kunt deze niet vasthouden,is dit normaal ?
Naar boven
DexterXL




Geregistreerd op
8-8-2010
Berichten: 1364

Veluwe

15 Januari 2013, 22:08 

....heeft waarschijnlijk jaren goed gewerkt....en zou nu dan opeens ingeregeld
moeten worden??? kan, maar vind het wel ver gezocht.
Controleer eerst maar eens de 3-wegklep, die gaan wel vaker zwaar/vast
zitten, gevolg is dat er zeer beroerde stroming over de cv komt, radiatoren
die dan maar half warm worden, en soms ook nog de eerste plons warmwater
die behoorlijk heter is als normaal Wink
Naar boven
Hanzeke




Geregistreerd op
15-1-2013
Berichten: 4

Rijsbergen

15 Januari 2013, 22:12 

Ja klopt, heeft altijd goed gewerkt. Driewegklep was goed volgens de monteur. Heel apart allemaal.... Zeker als je er geen verstand van hebt zoals ik Confused
Naar boven
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Pagina 1 van 1

Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nefit Economy VR24 met Nefit Moduline 15 Thermostaat Verwarming en gas 6 29 December 2007, 21:54
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nefit economy hrc 24 Verwarming en gas 6 20 Februari 2006, 19:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nefit Economy Hrc 24 Verwarming en gas 13 30 November 2009, 15:57
Geen nieuwe berichten Nefit Economy HR Verwarming en gas 10 27 Maart 2013, 20:02
Geen nieuwe berichten Nefit Economy VRC 24 s / is het de 3-weg klep? Verwarming en gas 15 27 Oktober 2011, 19:40


 

Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen


Klussen informatie