  • #1
Sinds een krap jaar is de Remeha Calenta 40c in gebruik. Hiervoor werd een combinatie met een indirect gestookte boiler gebruikt.

Jammer genoeg blijkt de warm water vraag toch te groot voor de Calenta 40c. Daarom ben ik aan het kijken of (en hoe) de Calenta 40c gecombineerd kan worden met een indirect gestookte boiler (AGPO AF120).

Tot nu toe blijkt het mogelijk te zijn om deze met elkaar te combineren als het volgende gedaan wordt:
- Besturingsprint SCU-S02 in uitbreidingsbox (SCU-box) in Calenta plaatsen.
- Boilersensor in boiler plaatsen en aansluiten op Tdhw van aansuitconnector Calenta.
- Plaatsen driewegklep tussen uitgang Calenta, ingang boiler en verwarmingsinstallatie en aansluiten aan SCU-S02

Nu heb ik volgende vragen:
1. Kan ik met de bovenstaande aanpassingen de boiler aansluiten aan de Calenta? -> als niet, hoe krijg ik het dan voor elkaar?
2. Werkt de besturingsprint 'plug-en-play' of moeten er instellingen gewijzigd worden? -> welke instellingen moeten er dan gewijzigd worden?
3. Kan ik de bestaande boilersensor van AGPO gebruiken of moet ik deze toch vervangen door een Remeha sensor (s43946)?
4. Kan ik een willekeurige externe driewegklep (24V/230V) gebruiken of is het beter een Remeha driewegklep te gebruiken?
5. Kan ik straks de boilertemperatuur ook aflezen op de iSense klokthermostaat?
6. Zijn er aanvullende dingen waar ik op moet letten?

Ik heb op internet gezocht naar een soort van handleiding/stappenplan voor het uitvoeren van deze aanpassing, maar nog niks gevonden. Als iemand me aan zo iets kan helpen graag!

Alvast bedankt voor de reacties!

Rexel
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
1 ja
2 is bijna plug en play.

Je moet nog even aangeven welke ruststand je drieweg heeft en wat de storingsstand van die klep moet worden(cv of boiler)

3 remeha sensoren gebruiken.

4 230v drieweg kan er gewwon op, merk doet er niet toe.
5 ja
6 behalve ruststand en storingstand geen bijzonderheden.

de inbouw manual staat online bij remeha.
 

Rexel

  • #3
Dank voor de reactie The headhunter!

Goed om te lezen dat dit inderdaad mogelijk is.

Ik zie in de installation manual dat het aangeven van de ruststand en storingsstand van de driewegklep ingesteld kan worden met behulp van parameter p34. Dit mag denk ik niet voor problemen zorgen.

Erg bedankt voor de snelle reactie!
 

Rexel

  • #4
Ow, wat ik me wel nog afvraag...

Gaan de Calenta 40c en Agpo AF120 goed samen qua vermogen. Ik meen dat de Calenta een vermogen heeft van 35,9kW en de Agpo een overdraagbaar vermogen van 35kW (hoewel de technische gegevens 40kW aangeven...)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik kan mij niet voorstellen dat die 900watt voor problemen gaat zorgen, maar je kan de calenta ook iets begrenzen.(maximaal ventilatortoerental) staat een mooi tabelletje in het manual.
 

Rexel

  • #6
Wederom bedankt!!
 

Jordyservice

  • #7
Als je een combi toestel hebt kun je daar überhaupt geen externe boiler op aansluiten ivm stromingssensor.
 

Rexel

  • #8
Jordyservice, kan je verder uitleggen wat je hier mee bedoelt? Het contrasteert namelijk met de reactie's van the headhunter.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Ben er ook wel benieuwd naar hoe jordyservice aan die info komt.
on het boekje van je 40c staat zelfs het schema om er een indirect gestookte boiler aan te hangen.



groeten b
 

Jordyservice

  • #10
Als het daadwerkelijk een calenta 40C is dan staat de C voor combi en dan zit er een stromingssensor of schakelaar in. Als het een 35S is betreft het een solo toestel dat wil zeggen zonder warmwater en dan kun je er een een externe boiler bij plaatsen met een externe driewegklep. Het zou met een hele hoop omwegen altijd kunnen als je gebruik gaat maken van een buffervat oid. Ma dat is een.prijzige en tijdrovende oplossing. Toevallig moet ik deze week een solo toestel plaatsen omdat daar een circulatieleiding met boiler zit. Zou je hier een combi toestel plaatsen blijft deze pendelen op warmwater en zal dus nooit omschakelen naar cv.
 

Jordyservice

  • #11
Lees de tekst onderaan het boekje het moet dan wel een solo toestel zijn anders lukt het niet.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12
Jordy misschien moet je eens contact opnemen met remeha, die kunnen het je haarfijn uitleggen. het kan gewoon.

groeten b
 

Jordyservice

  • #13
En een 40C is echt een combi een cw 5 en de 40L is ook een combi een cw 6.
Alleen de calenta ik dacht 25S en 35S zijn solo toestelen hierbij is dit geen probleem.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #14
Jordy daar zorgen de boiler sensor, 3 wegklep en de scu box voor.
remeha heeft daar gewoom goed over nagedacht.
j ehoeft mij niet uit te leggen waar de c voor staat bij remeha :lol:
groeten b
 

Jordyservice

  • #15
Leg maar uit hoe dan zou ik zeggen. heb regelmatig met remeha contact. En die zeggen echt dat een boiler alleen op de solo toestellen kan. Nogmaals met buffervaten kan alles maar dit is duur en tijdrovend.
 

Jordyservice

  • #16
Dan zijn t mooie knuppels daar want ze adviseren mij een solo toestel.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #17
Ik ga er niet verder dit topic over vervuilen. het staat beschreven in de handleiding van de 40c. kom je er niet uit,dan heeft remeha een perfecte klantenservice.

groeten b
 

Jordyservice

  • #18
Wees sportief en leg het me uit. Nogmaals kijk in het boek staat dat het dan een solo toestel betreft en dat is een 40c niet. Combi toestellen met boiler werkt niet. Omdat de ketel vollast gaat branden op het moment dat er tapwater vraag is deze tijd is te kort om een boiler van 120 liter op te warmen. En dus zal de boiler niet op een constante temperatuur gehouden worden. Wat vereist is ivm legionella. Het is niet voor niks een doorstroomtoestel. De ketel gaat branden omdat de stromingssensor ( voor warm water) gaat draaien. Maar goed u zegt van niet leg t me uit en overtuig me. Grs jordy
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #19
Jordy als je niet snapt wat een boilersenso een 3 weg klep doet, dan heeft het geen zin. wat denk je dat de scu box doet.
ook een combi ketel kan gewoon solo draaien. parameter p3 uit mijn hoofd.

groeten b
 

Xr8

  • #20
Als je de boiler aansluit dan gebruik je het tapwater gedeelte van de ketel niet. Tap zal dan niet gedetecteerd worden, dat probleem kun je tackelen. De warmhoudfunctie kun je uitzetten.

Weet niet of de print een externe klep kan schakelen, bij de quinta pro ben je hiervoor een apart printje nodig. De looprichting van de klep kun je dmv een jumper instellen op dit printje.

Succes.
 