Houtkachel rookkanaal dakdoorvoer

Pokie

  • #1
Ik wil een houtkachel plaatsen en heb een keuken met een plat dak, nu zie ik dat je dan een dakdoorvoer moet plaatsen! mijn vraag is: 1: hoe hoog moet de pijp zijn ivm de buren want mn keuken is 3mtr hoog en 2: als ik zo,n ijzeren dakdoorvoer plaats wordt mn dakleer dan niet te heet? met gr
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Dat is op afstand niet te beoordelen want de plaats van de afvoer moert voldoen aan een aantal voorwaarden.
Laat een bedrijf dat houtkachels verkoopt en plaatst er even naar kijken, ook een goede schoorsteenveger kan u dat vertellen.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #3
Als het goed is plaats je een dubbelwandige pijp in een stalen dakdoorvoer die meestal taps toe loopt . dan heb je al rond de 5 cm afstand , als je de maat van de dakdoorvoer aanhoudt . de hoogte van je kanaal hangt af van meerdere factoren maar globaal kun je aanhouden , vanaf het hoogste punt als het minder is als 15 meter weg is, dan + 50 cm boven het hoogste punt en dan daar vanaf een hoek van 15 graden daar moet je dan officieel boven uitkomen met je pijp.
 