Aansluitschema gezocht

LQT

  • #1
Ik heb een AEG GD7-50/1 digitale tijdklokschakelaar din rail gekocht, maar snap de aansluiting niet....zie afbelding . Bedoeling is aansluiting 20A automaat via schakelaar naar boiler. wie heeft de oplossing ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat gaat niet, 20a kan dat contact niet hebben.
Je zal er een volgrelais achter moeten zetten.

Bruin op L en op 2. en contact 21 van volgrelais.
Blauw op N en op A2 van volgrelais.
1 op A1 van volgrelais.
22 van volgrelais naar de boiler.
 

LQT

  • #3
Volgens de technische informatie schakelvermogen 16a , maar als leek heb ik begrepen 16A stoppen of 20 A automaat. Een vervolgrelais bestaat dat ook voor din rail ?
 

Fendtgek

  • #4
Uiteraard bestaat dat:



Zoek op google maar eens op 20A volgrelais.
 