02 Februari 2012, 01:30  Te weinig radiatoren?

Een stooklijn instellen is super onzin. De watertemp wordt automatisch bepaald door de radiatoren. De keteltemp op 90grd stellen geeft geen verlaging van het rendement. Als de radiatoren voldoende cap hebben komt de watertemp nooit op de 90grd. Bij een vloerverwarming, dat is een hele grote radiator, komt de watertemp niet hoger dan 50-60grd. De ketel zal stoppen met verwarmen als de binnentemp bereikt is en dan is bij een keteltemp van 50-60grd omdat het afgegeven vermogen gelijk is aan het warmteverlies van de woning. En de max cap is nodig bij een buitentemp van -10grd een windsnelheid van 8m/sec en bij het gelijktijdig opwarmen van alle vertrekken van 7.00u tot 8.00u. Van 7.00u tot 8.00 is de periode met een groot warmteverlies omdat de afkoeling dan groot is. Deze max belasting met de gelijktijdigheid van het opwarmen van alle vertrekken zal sporadisch voorkomen.
Bij de meeste installaties is de cap van de radiatoren of de vloerverwarming te klein en dat resulteert in een hogere watertemp en z'n installatie zal meer gas gebruiken. Een te hoge watertemp ontstaat ook als de installatie niet waterzijdig is ingeregeld. Bij het ontwerp kies je voor vloerverwarming of LTV verwarming en dan stook je met lage watertemp en dat resulteert in een laag gasverbruik. mvgr Bernhard
Naar boven
Klusidee-ads


Jan
Algemeen beantwoorder Moderator



Geregistreerd op
16-2-2005
Berichten: 30739

02 Februari 2012, 02:00 

Rustig.

Ik beweer helemaal niet dat je de stooklijn zelf moet instellen, de ketel kan dat zelf verlagen.
Naar boven
Calenta




Geregistreerd op
15-3-2006
Berichten: 558

fryslân

02 Februari 2012, 09:27 

Rustig blijven Laughing

Heb je tien keer een goed advies, TS probeert het en waarschijnlijk goed resultaat........ Komt er weer een goedbedoeld onzin advies.

Wanneer een probleem is opgelost een vraag beantwoord is, doet men er regelmatig een ik weet het (denk ik )beter schepje bovenop.

Ja, rustig blijven.


Calenta Cool
Naar boven
Bethuyne




Geregistreerd op
1-2-2012
Berichten: 8

02 Februari 2012, 10:37 

Deze morgen de ketel opgestart op 80/82 graden en het was hier in een half uur op temperatuur, we hebben wel het voordeel dat de zon hier rijkelijk binnen schijnt Smile dus die verhoging heeft wel degelijk zin voor ons. Het gasverbruik zal waarschijnlijk wel navenant zijn maar we zullen toch eens rondkijken om nog een extra radiator van rond de 2500 watt erbij te zetten

Bethuyne
Naar boven
Calenta




Geregistreerd op
15-3-2006
Berichten: 558

fryslân

02 Februari 2012, 11:35 

4 graden in 30 min.

Heel netjes, een extra radiator kan idd geen kwaad gezien de betegelde vloer.
Liggen de verwarming buizen in een lus door vloer?

Dat scheelt ook nogal eens en wordt vaak toegepast.

Calenta Cool
Naar boven
Bethuyne




Geregistreerd op
1-2-2012
Berichten: 8

03 Februari 2012, 00:48 

Hoe de buizen in de grond liggen weet ik niet.
We zijn van plan om een extra radiator bij te plaatsen, geen convector omdat we stralingswarmte willen. we denken aan een 2500/3000 watt. We hebben hier in huis reeds de buizen liggen om een radiator aan te sluiten maar daar staat nu de zetel voor, kan dat met tussenstukken of flexibels ofzo verlegd worden? Hierbij een foto van wat ik wil zeggen Smile de radiator zou moeten komen waar dat tafeltje staat. Als dat niet gaat zijn we verplicht van de convector te vervangen voor een exemplaar van 5000watt

Naar boven
Klusidee-ads


Bethuyne




Geregistreerd op
1-2-2012
Berichten: 8

14 Februari 2012, 14:12 

Iemand ?? Embarassed
Naar boven
StefanD




Geregistreerd op
3-11-2008
Berichten: 1015

14 Februari 2012, 14:26 

Heel simpel: knietjes op de huidige aansluiting en dan met buizen naar de plek waar je de radiator wilt hebben. Als je dat niet mooi vindt, kun je de leiding ook in de muur leggen. (Wel veel meer werk)
Naar boven
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Ga naar Pagina Vorige  
Pagina 2 van 2

Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Te weinig capaciteit radiatoren? Verwarming en gas 24 18 Januari 2010, 18:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Te weinig capaciteit van radiatoren? Verwarming en gas 9 26 Januari 2010, 19:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 1x 25 Amp te weinig Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 30 Januari 2006, 16:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Weinig waterdruk Badkamer, waterleiding en afvoer 17 27 December 2007, 10:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Weinig warmwaterdruk Badkamer, waterleiding en afvoer 3 11 December 2010, 17:13


 

Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen


Klussen informatie